Вот это количество постов))) 13114 если все норм Ничего не норм. 1.Зачем вводной автомат и УЗО 300мА, да еще и 3-фазные? Какая система заземления? Будете игнорировать вопросы? 2.Шины я не применяю. 3.2-3 электромеханических брендовых УЗО типа А максимальной мощности на всю квартиру. 4.Почему есть по...
Да мне это не лишнее, я так и высчитывал примерную нагрузку и распределял. У плиты есть возможность подключиться на 2-е фазы, но к сожалению провод уже заложили 3Х6) И по нагрузке примерно одинаково на каждую фазу получается +- 0,5 кВт
13103 Нагрузка просчитывается с учетом коэффициента спроса и одновременности Вот примерные коэффициенты. Да и самое главное у вас показан щиток на 36 групп, с таким количеством как у вас вы не втиснетесь в такой щиток , поэтому нужно брать щиток на 48 групп. Коэффициенты жутко примерные :wink: Плит...
N2 две колодки. разделены. Плита подключается и по одной и по двум фазам. Я решил по одной. нагрузка примерно просчитана одинаково по всем фазам от 7,1 до 8 кВт на фазу по максималке.
Т.е. мне надо поменять УЗО, например на нижних АВ на розетках поставить УЗО вместо 40А на 63А(там нагрузка суммарная не больше 4 кВт вся) и сменить 25А в ванной на 40 А?