Найдено 5 результатов

Перейти к расширенному поиску

ANT
02 ноя 2018, 11:46
Форум: Провода и кабели
Тема: Выбор сечения кабеля по длине и нагрузке
Ответы: 12
Просмотры: 3206

Выбор сечения кабеля по длине и нагрузке

AndreyK, Вам правильно и говорили, по 0,4 такие мощности и на такие расстояния не передают. По длительно допустимому току они проходят только при проводе в 240 кв.мм., по падению напряжения само собой нет. И характер нагрузок не малую роль играет - проект надо разрабатывать, а не какие то расчеты.
ANT
02 ноя 2018, 09:05
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: Испытания сварочных трансформаторов
Ответы: 8
Просмотры: 6206

Испытания сварочных трансформаторов

48560 У Вашего электрика в удостоверении должна быть запись о допуске к проведению спец работ. Спасибо! а какая именно формулировка,"допущен к испытаниям повышенным напряжением"? простой электрик прошедший обучение работе с мегаомметром и имеющий соответствующую запись в удостоверении не ...
ANT
31 окт 2018, 13:26
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: Испытания сварочных трансформаторов
Ответы: 8
Просмотры: 6206

Испытания сварочных трансформаторов

Sardvent , ПУЭ 1.8.16. Подскажите(для проверки инспектором ростехнадзора) эти испытания может проводить свой электрик цеховой с соответствующим допуском и с последующей записью в журнале или надо вызывать лабораторию аккредитованную с последующей выдачей протокола? Измерения мегаомметром в процессе...
ANT
22 май 2018, 14:19
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Определение места повреждения КЛ-10 мегаомметром? Большего бреда я не слышал))) А вот в варианте с шаговым напряжением есть доля здравого смысла. Только применяется так-называемая "А-рамка" с подключенным через нее гальвонометром.. На практике не применял, пользуемся др. более быстрыми и т...
ANT
27 апр 2016, 13:02
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Выбор вводного автомата
Ответы: 288
Просмотры: 102798

Выбор вводного автомата

Хоть тема вроде как и затухла, но меня здесь ранее не было, поэтому.. На счет ТУ и разрешенной мощности понятно. Но таких более менее стандартных значений нет разве. Хрущевка например с газом, или квартира улучшенной планировки с газом. Про 3; 5 кВТ где то слышал. И какие могут быть последствия в пл...

Перейти к расширенному поиску