Найдено 16 результатов

Перейти к расширенному поиску

Павел Ш.
09 май 2016, 18:59
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

mastervictor писал(а):Qr Bbpost На второй и третий уровень,как и на первый,ставь трехфазную гребенку,2 и 3 уровень,запитай от первой гребенки, ПВ3—6мм2.

а все таки, все брать с одного автомата и на второй и третий?
Павел Ш.
09 май 2016, 18:56
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

15397 Приветствую. У вас уже есть подключение? Установлен щит учёта на опоре или фасаде дома? Если нет, получили тех. условия для выполнения подключения? да на столбе перед участком уже висит щиток и с водным автоматом на 32А который идет на щетчик, а от щетчика на такой же автомат, а уже к нему пр...
Павел Ш.
09 май 2016, 18:51
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

mastervictor писал(а):Qr Bbpost Щит надо поправить.

а что не так и что именно надо подправить?
Павел Ш.
05 май 2016, 00:51
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

elalex писал(а):Qr Bbpost Павел Ш. писал(а):
Источник цитаты четыре жилы

Это хорошо - будет 2 жилы в параллель фаза, и две - ноль.


вот это я совсем не понял.
Павел Ш.
05 май 2016, 00:46
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

а какая в деревянных должна быть тогда характеристика? "В" что ли? и имея столько автоматов неужто мне не собрать щита? Про подлинность думаю нет смысла сомневаться все документы на приобретение автоматов у меня есть, постановщик фирма ЭТМ "серьезная" и такой фигней думаю не зани...
Павел Ш.
04 май 2016, 20:28
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

я все таки прошу совета, а не выполнения заказа по расчету.
Павел Ш.
04 май 2016, 19:22
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

неужто плохие ДИФ автоматы и нельзя их у меня в щите применить??
Павел Ш.
04 май 2016, 19:02
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

еще раз уточню все это мне досталось от старого владельца
Павел Ш.
04 май 2016, 18:59
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

вот фото автоматов 3-х полюсные как и дифы 2-х полюсные отличаются только по Амперам, на фото еще кабель, который кинут от щита с электрощетчиком землей, марки кабеля не знаю.
Павел Ш.
04 май 2016, 17:13
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Эл.щиток в доме нужна грамотная помощь

вообщем одна фотография точно такой же ввод, как у меня на столбе перед участком, вторая это мое представление о устройстве щита находящегося в бойлерной. вопрос как и с какого автомата запитать второй и третий сектор в щите. Вычитал, что существует перекос по фазам если неправильно фазы заберешь. д...
Павел Ш.
03 май 2016, 23:20
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь
Ответы: 38
Просмотры: 5729

Схема электрического щита для дома - нужна грамотная помощь

Всем привет в крации..купил "недострой" сруб под крышей, различные материалы и тд., также кучу проводов: -Кабель силовой с медными жилами NUM 3х2,5 мм2 думаю на розетки потянет -Кабель силовой с медными жилами NUM 5х4 мм2 Электрокотел -Кабель силовой с медными жилами NUM 5х2,5 мм2 Электроп...

Перейти к расширенному поиску