Найдено 10 результатов

Перейти к расширенному поиску

AAL1982
13 май 2016, 18:05
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Ну требуйте от газовщиков или электриков исполнение правил

Проблема в том, что газовщики сами правил не знают. У них примерно ваш уровень знаний.
AAL1982
13 май 2016, 18:01
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

Вот что еще в ПУЭ нарыл: 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных...
AAL1982
13 май 2016, 17:51
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты
Ответы: 11
Просмотры: 2317

Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты

Восток , Огромное спасибо! Единственный грамотный ответ! Да, это частный дом. Водопровод-скважина на участке. Канализация-септик на участке. Все трубы из пластика, где - то в доме будет металлопласт. Занос из вне потенциала очень маловероятен. Наиболее вероятно попасть под напряжение при Попадании ...
AAL1982
13 май 2016, 17:39
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

15984 Это сколько? Менее 1 метра. 15984 AAL1982 писал(а): Источник цитаты Вокруг вентиля взрывоопасная зона в радиусе 3 меров. Интересная инфа. 7.3.44. Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до: ¶ б) 3 м по горизонтали и вертикали от закрытого техно...
AAL1982
13 май 2016, 13:48
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

15950 У меня на гараже и то, и другое, тоже примерно метр, между трубами к дому- 30 см. и никого это не смущает Это не значит что это правильно. Читайте ПУЭ внимательно. Вокруг вентиля взрывоопасная зона в радиусе 3 меров. То, что дома эта отдельная история где другие требования. ПАВ большая просьб...
AAL1982
13 май 2016, 13:42
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты
Ответы: 11
Просмотры: 2317

Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты

15952 Ток там откуда увеличенный? Допустим, человек стоит в ванной, ванна не имеет свзяи с ДСУП. Между стеной и ванной напряжение крайне мало, соответственно ток от мокрой стены через человека далее ванна, пол, земля крайне мал. Если подключить вану к ДСУП то между стенной и ванной может быть 220В....
AAL1982
13 май 2016, 12:54
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты
Ответы: 11
Просмотры: 2317

Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты

Rumato писал(а):Qr Bbpost СУП организовать обязательно.

Зачем, чтобы увеличить ток через человека?
AAL1982
13 май 2016, 12:53
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

15947 А чего это газу взрываться? Если и газовщики и электрики так смонтировали, что вас волнует? В газовом шкафу есть вентили и др. газовое оборудование, а значит есть вероятность утечки. т.к. как шкаф на улице утечку можно не учуить. При срабатывании любого автомата или УЗО в шкафу учета может пр...
AAL1982
13 май 2016, 12:29
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты
Ответы: 11
Просмотры: 2317

Расположение электрического шкафа в близи ванной комнаты

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такой нюанс: есть частный дом в котором на втором этаже расположен распределительный встраеваемый электрический шкаф на 32 модуля на одной стенке (с другой стороны) с ванной комнатой. По одну стенку кладовая, где и установлен шкаф, по другую стенку ванная комната...
AAL1982
13 май 2016, 12:26
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом
Ответы: 18
Просмотры: 2509

Электричческий шкаф рядом с газовым шкафом

Есть земельный участок. Есть шкаф учета на улице на территории участка (380В), который висит на столбе на высоте 1,5 м от земли. Рядом с ним расположен газорегуляторный шкаф Газовый и электрический шкаф находятся на расстоянии около 1 м друг от друга, допустимо ли такое расположение? Я так понимаю, ...