Найдено 26 результатов

Перейти к расширенному поиску

tam_79
21 май 2016, 09:20
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Какой стабилизатор выбрать
Ответы: 72
Просмотры: 47481

Какой стабилизатор выбрать

elalex писал(а):Qr Bbpost
tam_79 писал(а):Qr Bbpost цена

У Софьи 12000руб.

я не про софью, а про цена - качество, это не есть аксиома.
тем более за 12 тр нормальный стаб на 10-15 ква не купить
tam_79
21 май 2016, 09:08
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost
Мне кажется, ни один из них не поможет в данной ситуации ... :pardon:

уже термистор помог ))) читайте выше
tam_79
20 май 2016, 22:27
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Подключение дачного дома к электрическим сетям
Ответы: 33
Просмотры: 6651

Подключение дачного дома к электрическим сетям

по опыту знаю, что спорить с сетивиками нужно при подаче заявления на подключения, когда тех условия выданы, а договор подписан, то только по суду. ((
tam_79
20 май 2016, 22:05
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

В общем поставил я в цепь NTC 10D-15. Залипание пропало, но есть подозрение, что по току он маловат. ((( температуру пока померить его не чем. (
tam_79
20 май 2016, 22:01
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

думаю милисекунды
tam_79
20 май 2016, 21:46
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

http://www.led-mark.ru/catalogue/power- ... 24300.html
можешь позвонить поставщику и узнать что пусковой ток 10-12 раз превышает рабочий ))
tam_79
19 май 2016, 23:37
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Какой стабилизатор выбрать
Ответы: 72
Просмотры: 47481

Какой стабилизатор выбрать

Бытовые стабилизаторы Лидер W - полностью электронные, несмотря на то, что они являются наиболее простыми из модельного ряда «НПП ИНТЕПС». Таким образом, в отличие от более дешёвых электромеханических, они не включает в себя подвижных элементов, что отличает их бесшумностью и высокой износостойкость...
tam_79
19 май 2016, 23:33
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Какой стабилизатор выбрать
Ответы: 72
Просмотры: 47481

Какой стабилизатор выбрать

16264 я не вдавался в принципы, но как он работает видел своими глазами и в каких условиях. Человек просил стаб посоветовать, а не в принципах копаться. Электрик, который ставит стабилизатор не глядя на принцип - говнюк. говнюк электротехник который занимается принципами, а электрик(электромонтажни...
tam_79
19 май 2016, 23:27
Форум: Освещение и источники света
Тема: Проблемы с диммером
Ответы: 12
Просмотры: 8183

Проблемы с диммером

отвечаю всем: 1. диммер работает с нагрузками 40-400 Вт, в моем случае она минимум 64, а с учетом всех схем питания ламп и того более. 2. какие еще фронты ))) лампа диммируемая на 220В 3. Какого объема? ЭТО точечный светильник открытого типа при высоте потолка 2,5 м это приятный полумрак для площади...
tam_79
19 май 2016, 23:15
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Борьба с ДЭЗом
Ответы: 104
Просмотры: 12259

Борьба с ДЭЗом

16300 Константин , А они не могут сказать, что ЭЩ - это у меня в квартире автоматы ? А то что я сфтографировал вовсе не ЭЩ. И второй вопрос, зачем мне брать у них разрешение (они 100% будут вредничать - не давать) ? Когда я сам могу снять фазу с "ореха", и сам все себе поменять. Можно ли ...
tam_79
19 май 2016, 23:11
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)
Ответы: 7
Просмотры: 7462

Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

ант@нио писал(а):Qr Bbpost
tam_79 писал(а):Qr Bbpost оперативная штанга вам в помощь )))

Александр писал(а):Qr Bbpost однополюсный индикатор

tam_79 писал(а):Qr Bbpost не ужели нет ножей заземления по концам

вы ж не знаете,что за кабель,куда и откуда идеть :wink:

все как всегда ((( есть приборы измеряющи эл магн поле, как обзывается не помню (
tam_79
19 май 2016, 23:09
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)
Ответы: 7
Просмотры: 7462

Проверка отсутствия напряжения на концах кабеля 10 (кВ)

Константин Павлович писал(а):Qr Bbpost я так понимаю, при наличии напряжения на кабеле 10кВ, вы уже ничего не написали бы

совсем не обязательно
tam_79
19 май 2016, 23:05
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

elalex писал(а):Qr Bbpost
tam_79 писал(а):Qr Bbpost 8 кВт

Что это?

в квартире не одна комната и не одна лента ))) суммарная мощность блоков питания сд лент 8 кВт ))). ток 10-12 пусковой или иными словами ток холодного пуска 35-70А, а нагрузочный ток естественно копейки.
tam_79
19 май 2016, 23:00
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Селективность. Какая она?
Ответы: 84
Просмотры: 11133

Селективность. Какая она?

просто вам не доводилось с надзерателями работать видимо ))), а у них пуэ это все, хотя там скоро половина будет пережитком старины )))
tam_79
19 май 2016, 08:12
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Селективность. Какая она?
Ответы: 84
Просмотры: 11133

Селективность. Какая она?

16250 практика показала Какая практика? Если автоматы разных ступеней почти одинаковы - селективности нет. А если на вводе D63, а на группах В13-В20, как думаете - есть селективность? Сможете сделать ток КЗ в квартире 630-1260А, чтобы отключился вводной D63? нет ее ))) купи три аппарата 32 25 16 ус...
tam_79
19 май 2016, 08:09
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Какой стабилизатор выбрать
Ответы: 72
Просмотры: 47481

Какой стабилизатор выбрать

16258 а вас не смущает отсутствия описания принципа работы процессора вашего компа? Совершенно. А вот если есть аж 4 разных принципа регулирования с разными результатами и разной стоимостью, и Вам все равно какой, то это несерьезный подход. я не вдавался в принципы, но как он работает видел своими ...
tam_79
19 май 2016, 08:04
Форум: Электротехника
Тема: Выбор термистора
Ответы: 41
Просмотры: 11928

Выбор термистора

)))))))))) комната обычная, диодное освещение используется, как основной свет, лента 24 В на 24 Вт двух рядная, RGBL отсутствие термистора доказано ) контактор ставить не хочу, в квартире 130 кв.м общее количество блоков диодного освещения и на 8 кВт. выключат свет и что будет с вводным аппаратом? х...
tam_79
19 май 2016, 07:56
Форум: Освещение и источники света
Тема: Проблемы с диммером
Ответы: 12
Просмотры: 8183

Проблемы с диммером

Восток писал(а):Qr Bbpost У 60 Ватной лампы холодная спираль примерно 60-65 Ом.
При подачи напряжения спираль разогреется и будет иметь 806 Ом ( R= U*U\P)

а ток как бы вы посчитали?
tam_79
19 май 2016, 07:55
Форум: Освещение и источники света
Тема: Проблемы с диммером
Ответы: 12
Просмотры: 8183

Проблемы с диммером

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Только это будет лишний источник тепла. Искать не в димере причину, а в нагрузке- не любят они такого.

пробовал еще и леграндовский диммер, песня таже ((. так что думаю дело как раз в лампах.
tam_79
19 май 2016, 07:52
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Какой стабилизатор выбрать
Ответы: 72
Просмотры: 47481

Какой стабилизатор выбрать

elalex писал(а):Qr Bbpost
tam_79 писал(а):Qr Bbpost Лидер

Нельзя брать стабилизатор, если производитель не пишет принцип регулирования - это очень подозрительно.

а вас не смущает отсутствия описания принципа работы процессора вашего компа???? :biggrin:

Перейти к расширенному поиску