Найдено 77 результатов

Перейти к расширенному поиску

qanesha1
23 ноя 2018, 15:43
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

Спасибо . Надеюсь что так оно и есть .
qanesha1
23 ноя 2018, 14:02
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3);
qanesha1
23 ноя 2018, 13:16
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

электрик 1. 0.4 сказать круче чем 380 )если было высокое так бы и сказал ..да там бы и вопроса не было бы . 2.( Сухие — 60% и влажные помещения влажность воздуха в которых не должна превышать 75%.)выписка из ПУЭ ,можно конечно и формально 1 категории. 3.а от имени потребителя зависит ставить ширму и...
qanesha1
23 ноя 2018, 12:27
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

1. 380
2. помещение сухое отдельное со своей дверью
3. ток потребления 1600 А ( вводной автомат ) и от него разводка шинами на рядом стоящие сборки ( шины внутри сборок )
qanesha1
23 ноя 2018, 12:20
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

Спасибо . Ссылку посмотрел ,насчет ширм все равно непонятно . Обесточить схему ) это из области фантастики ,когда запустим будет довольно проблематично . Лишь бы проверяющие если таковые будут не придрались , а так само помещение закрывается , щиты тоже и кроме оперативного персонала никто туда не в...
qanesha1
20 ноя 2018, 13:30
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: монтаж шин в сборках
Ответы: 11
Просмотры: 2116

монтаж шин в сборках

Привет всем .Есть такой вопрос -устанавливаем 3 сборки с основным питанием шинами внутри сборок ..включение автоматов без открывания дверей по сути получается что бы достать до шин надо открыть сборку ,но все равно есть сомнения . Так вот вопрос есть ли необходимость закрывать шины ширмой и существу...
qanesha1
15 окт 2018, 10:12
Форум: Освещение и источники света
Тема: Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
Ответы: 34
Просмотры: 11612

Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?

ПАВ писал(а):
qanesha1 писал(а):Qr Bbpost у меня диоды идут через WAGO

- как это понимать??? Диоды обычно на планках припаяны, у вас- через ВАГО? Покажите!
извините возможно неправильно выразился : диоды да на планке но вся планка запитывается через WAGO
qanesha1
12 окт 2018, 15:25
Форум: Освещение и источники света
Тема: Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
Ответы: 34
Просмотры: 11612

Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?

проблему решил то бишь по совету связался с заводом производителем и они поставляют все необходимое у меня диоды идут через WAGO но у поставщика можно заказать и так и так ...а по цветовой палитре все правильно разница существует и мы ее предусматриваем
qanesha1
09 окт 2018, 09:02
Форум: Освещение и источники света
Тема: Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
Ответы: 34
Просмотры: 11612

Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?

драйвер LUXDATOR D-CC36W-350 мА и найти не проблема а вот именно такую ленту как уже писал кроме того что диодов 51 на ленте больше никакой информации нет ...конечно проблема терпит и надеюсь не один год ))спрашиваю поскольку думаю может кто уже меняет и дали бы ссылку где их брать .. спасибо Sergey...
qanesha1
08 окт 2018, 16:31
Форум: Освещение и источники света
Тема: Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?
Ответы: 34
Просмотры: 11612

Ремонтировать или выбросить светодиодную панель?

привет всем ...в связи с частичной реконструкцией реконструкцией завода строители везде устанавливают светодиодные светильники CSVT Айсберг -38 milky...повлиять на это мы не можем ) и встает вопрос ремонта ...искал по интернету нигде не нашел какие именно ленты туда ставить и где их взять или может ...
qanesha1
29 сен 2017, 14:21
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Об электриках
Ответы: 104
Просмотры: 20966

О мирах электриков

100% согласен с ошибками 1 мира по приказу ...наболевшая тема доказывать что делать надо изначально правильно а не сейчас давай как нибудь а там посмотрим ...
qanesha1
25 сен 2017, 10:04
Форум: Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"
Тема: Новая люстра и старые бра
Ответы: 21
Просмотры: 12917

Новая люстра и старые бра

был такой почти юморной случай позвали меня посмотреть что у них со светом оказалось причина как было сказано выше расположение клемм немножно не по стандарту ...так тот электрик который все это подключал сказал что ничего сделать нельзя поскольку выключатели они купили неправильные ))))
qanesha1
20 сен 2017, 09:10
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Об электриках
Ответы: 104
Просмотры: 20966

О мирах электриков

следуя логике если второй мир все делает плохо ))) и что мало таких которые не мучают себе голову ? я электрик 1 мира так как на производстве и иногда устраиваются на работу такие электрики что диву даешься что он еще живой )))
qanesha1
19 сен 2017, 11:18
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Об электриках
Ответы: 104
Просмотры: 20966

О мирах электриков

не видеть разницу не априори делать плохо ...мне без разницы где делать хорошо ....и автоматически выбирать себе второй мир и следуя логике делать все плохо вот это по настоящему плохо извините за каламбур ...
qanesha1
18 сен 2017, 15:38
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Об электриках
Ответы: 104
Просмотры: 20966

О мирах электриков

по мне так всякое деление это ерунда довольно часто электрик он и из первого по вашему и из второго мира он работает на производстве и зарабатывает после (слово зарабатывает определяющее ) даже если он работает только на себя все равно изначально он был электриком в первом мире )))...и как мне говор...
qanesha1
03 июл 2017, 10:17
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 451792

Электрофлуд

прекрасный вид на Азов :good:
qanesha1
30 июн 2017, 09:59
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 451792

Электрофлуд

насчет штроб .как то в одном госпитале всю проводку до палатных модулей загоняли в штробы в бетоне ...а это 3 питания на розетки 2 выключателя вызов персонала ну и по мелочи все в гофре ..это была ж...там категорически не было никакого гипсокартона )))
qanesha1
28 июн 2017, 09:28
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 451792

Электрофлуд

не знаю мне было бы в лом даже за деньги делать такую штробу
qanesha1
27 июн 2017, 08:51
Форум: Провода и кабели
Тема: Подключение станков (выбор способа соединения проводов)
Ответы: 9
Просмотры: 2771

подключение станков

посмотрел да вариант неплохой попробую заказать если не купят сам куплю и поставлю ))

Перейти к расширенному поиску