Вы же не спрашивали, а уже говорите что никто не даст. Ни разу не было такого случая что бы не давали. Всегда давали проект и фотографировал на мобильник то что нужно было , прямо при них. УК "внезапно" обнаруживает что есть теплощетчики на дом, а тут вопрос про проекты :biggrin: 1.Почита...
Вы читали про ВТХ (время-токовые характеристики) автоматов? Нет ( т.е. время срабатывания у них может быть больше чем у 40А? Вы не перепутали ничего? Какой смысл в двух последовательно включенных АВ? Может, один ДО СЭ включен, тогда еще есть какой-то смысл. Нет. Два раза проверял. Отключал по очере...
Новостройка, досталась электрика от застройщика. В щитке в общем холле (на лестнице) стоит следующее: автомат LS BKN на 40А 3ф сразу после счетчика, после него автомат LS BKN 25А 3ф, после УЗО LS RKN 25А 3ф, внутри квартиры первым стоит автомат LS BKN 40А 3ф.
А для защиты от обрыва нуля (засем ругаеся насяльника) подойдет УЗО Schneider Electric A9R44463? Указано что есть ограничение минимального/максимального напряжения
УЗО будет срабатывать при возникновении разницы токов в более 30 мА между L 1; L 2; L 3. Нулевой проводник на УЗО нужен для цепей теста в УЗО, так как практически у всех УЗО тестовая цепь рассчитана на 220 В. Правда есть в АВВ, у которых тестовая цепь рассчитана на 380 В, тогда на УЗО можно обойтис...
У меня водонагреватель Stiebel Eltron HDB-E 12 Si (инструкция http://stiebel-gmbh.ru/files/manual/ste_hdb-e_si.pdf) На нем для подключения четыре клеммы: три для фаз и одна для заземления (идет на спираль, спираль если верить описанию на сайте незаизолирована :sad: ). Правильно ли подключать его чер...