Найдено 7 результатов

Перейти к расширенному поиску

veronic
06 июл 2016, 23:03
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

17744 Откуда взялся следователь? 17754 скорее всего речь о пожарном дознавателе Именно. qanesha1 , да, скорее всего, все так и было. Просто странно, что место, где была нарушена изоляция и металлический сайдинг не соприкасались. 17769 Посмотреть бы фото причинных мест- у кабеля и трубы. Все уже заш...
veronic
01 июл 2016, 21:05
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

tupos писал(а):Qr Bbpost Разность потенциалов

Неужели настолько разность, что прямо возгорание материалов, горящих при а) пена 700 градусов по Цельсию, б) пеноплекс 590 градусов по Цельсию, в) древесина при 220 градусов
veronic
01 июл 2016, 20:03
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

17726 Не лучше, винил горит не хуже дерева, видел. Винил горит, конечно, и деформируется, и внешне полный отстой, но сам по себе не проводник. Наверное, вообще не надо было обшивать, оставили бы как есть, строили же дедЫ раньше обычные деревянные дома ))) ничем не обшивали. проткнут паклей и все де...
veronic
01 июл 2016, 18:46
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

17724 Какой у вас х-к и сколько контактов задействовано в вилке и розетке? Холодильник это вообще не наш случай )) Это tupos про холодильник написал. У нас внутренняя проводка вся в порядке, автомат, срабатывающий на любую хрень с электричеством внутри дома, не вырубился, а загорелось-то снаружи. Н...
veronic
01 июл 2016, 18:16
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Обычно та труба, что идет к дому дополнительно изолируется на фланцевом переходе вставками

Фланцевый переход просто запенен. До обшивки металлосайдингом проблем не было.

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Да и сайдинг кто и как заземлял?

Сайдинг не заземлен. Для низких зданий их не заземляют.
veronic
01 июл 2016, 18:13
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

Большое спасибо за ответ. 17720 Если было повреждение кабеля, должен был сработать автомат в трансформаторной подстанции. Как мне объяснили, транформаторная подстанция рассчитана на слишком большую силу тока, нужно чтобы коротнуло у половины поселка, чтобы она сработала. 17720 заземленный холодильни...
veronic
01 июл 2016, 12:43
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите понять причину пожара
Ответы: 29
Просмотры: 5749

Помогите понять причину пожара

Добрый день, уважаемые форумчане. Зарегилась, чтобы задать вопрос опытным электрикам. Возникла такая ситуация: произошло возгорание стены дома. Что имеем: дом из бруса, обшивка из металлосайдинга на пеноплекс (дом был полностью обшит за сутки до пожара). За неделю до обшивки недалеко от дома ударила...

Перейти к расширенному поиску