Найдено 9 результатов

Перейти к расширенному поиску

Roman_tim
09 июл 2016, 11:35
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Тип заземления и применяемый УЗИП
Ответы: 18
Просмотры: 7349

Тип заземления и применяемый УЗИП

Да уж, картинка неприятная. Почитав форум, практически убедился, что мне лучше остановиться на схеме ТТ и обязательно поставить УЗИП в щитке учета на столбе. Я вот нашел схему подключения (см. рисунок), которая мне подойдет после небольшой модернизации: перед заведением ноля вводного кабеля в счетчи...
Roman_tim
07 июл 2016, 22:47
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

Схему подключения 3+1 видел у многих.
А сколько УЗИП 1+2 у ОВО Bettermann стоит? У Дена ценник вообще около 100 000 руб...
Roman_tim
07 июл 2016, 18:44
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

17865 многие проблемы можно свести к минимуму Например, можно избежать подачи опасного напряжения на сеть заземления? 17865 как вебинар по УЗИП-ам? 1.Обыкновенно. Что торговцы могут большое рассказать про технику, особенно если я уже начитался и насмотрелся? Я собираюсь отказаться от их УЗИП и дела...
Roman_tim
07 июл 2016, 16:17
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

17853 правильнее Не рисковать жизнью и сделать ТТ. Читали: Об опасности системы заземления TN-C-S, c точки зрения elalex http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=595 Сравнение систем заземления TN-C-S и TT частного дома http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=556 ? Да, читал. Тема спорная и не...
Roman_tim
07 июл 2016, 16:11
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

17853 Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)? 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновр...
Roman_tim
07 июл 2016, 12:43
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

17858 Можно выполнять разделение или в щитке учета ил в вводном щитке. ... Если разделение делать в водном щитке, то нужно заводить кабель по алюминию 4*16 , или по меди 4*10 А разве можно PEN-проводник заводить в счетчик? Ведь если я заведу PEN в счётчик, то он становится N, а рабочие токи не долж...
Roman_tim
07 июл 2016, 11:55
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

Хотел еще и в третьем разделе разместить, но вовремя увидел, что все новые сообщения висят на заглавной странице :)
Roman_tim
07 июл 2016, 11:39
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Диалог про разделение PEN
Ответы: 575
Просмотры: 61480

Где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)?

См. прилагаемую схему: со столба к щитку учета идет СИП 4х16 (L1, L2, L3 и PEN-проводник). От столба до дома 25 метров. Ввод подземный. В доме выполнено вторичное заземление. Вопрос: все же где правильнее разделить PEN-проводник на N (рабочий ноль) и PE (защитный ноль)? 1. В щитке учета (который на ...
Roman_tim
01 июл 2016, 15:00
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Тип заземления и применяемый УЗИП
Ответы: 18
Просмотры: 7349

Тип заземления и применяемый УЗИП

17717 Подробнее про выбор схемы УЗИП: поскольку УЗИП будет устанавливаться во вводном щите в доме, где происходит разделение PEN-проводника входящего кабеля на N и PE до разделения проводника, то целесообразно применить именно схему 3+0. Дело в том, что при применении схемы 3+1 один из модулей УЗИП...

Перейти к расширенному поиску