Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Не понятно, как у него 58А получилось. Я считал по формуле - порядка 30А
Флавянович
12 авг 2016, 11:49
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Выбор номинала автомата и сечения кабеля
Ответы: 10
Просмотры: 3359

Выбор номинала автомата и сечения кабеля

Коллеги, помогите разобраться. Монтируем освещение торгового зала. Запроектировано 300 светодиодных светильников типа "Армстронг" по 40Вт. Суммарно мощность 12 кВт. Разбиты на 9 групп. На каждой группе стоит 1 полюсной 10А автомат. На вводе запроектирован 3П 63А автомат. Почему-то у проект...
Флавянович
03 авг 2016, 10:23
Форум: Источники бесперебойного питания (ИБП)
Тема: Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть
Ответы: 10
Просмотры: 9394

Срабатывает автомат при переходе питания от ИБП на сеть

Доброго времени суток. Коллеги, может кто сталкивался с такой проблемой: производим замену освещения в магазине - меняем люминисцентные светильники на светодиодные. По проекту в ЩАО стоят 2 ИБП Niky 1,5 кВА, которые коммутируются в сеть через модульные контакторы ESB 24-22. При отключении питания с ...