ничего :) а еще заметил перед отключением я все отходящие автоматы выключил чтоб дуги не было, и когда я включил второй кабель и начал включать автоматы то нагрузка была примерно так- на №1-30 30 40 на №2-30 30 20 и чем больше я включал потребителей тем ближе к нулю была фаза С то есть при маленьких...
так если бы был бы обрыв жилы то тогда на нем бы не было нагрузки когда включаешь его один. я же пробовал. отключил кабель №1 тот который работает нормально и включил кабель №2 тот на котором была фаза без нагрузки, все отлично все работает, все фазы под нагрузкой. то есть кабель 100% целый, я прям ...
да и дело то не в этом, главный вопрос почему по одной жиле перестает идти ток при параллельной работе двух кабелей? может же быть дело в сопротивлении кабелей?
42063 Роман55 , СИП 120 мм кв. можно нагрузить током до 340 А. Силовой трансформатор выдает около 1000 А, без учета перегрузки. Соответственно, сечение провода выбрано не верно. Но учитывая приведенную вами нагрузку в 200А, силовые трансформаторы работают с загрузкой всего 20% что не экономично. По...
42032 Роман55 , Вопрос. С какой целью вообще сделана параллельная работа трансформаторов? Отключите секционный разъединитель, пусть трансформаторы работают на "свои" секции шин дело в том что от этой тп запитаны несколько зданий и в ВРУ этих зданий сделаны так что приходят к каждому по 2 ...
Итак наступили выходные и я с утра пошел проверять. Зашел в вру и отключил кабель №1 на котором были все 3фазы под нагрузкой, здание обесточено, включаю кабель№2 на котором фаза С была 0А и вижу что на всех фазах есть нагрузка. А-100 В-100 С-100. Тоесть все норм, включаю обратно первый кабель в пару...
41874 можно попробовать...только фазировку придется делать:) Зачем фазировка, она ведь, сделана уже ... тупо концы кабеля подключенные к А_фазе и С_фазе поменять местами ( с обоих сторон ). а, я подумал про один кабель, ну это все я буду пробовать в выходные когда смогу обесточить все здание, в буд...
41874 можно попробовать...только фазировку придется делать:)[/quot А.что у вас за потребитель? Такое впечатление, что эта фаза , где-то оборвана или в тр-ной обмотке или в потребителе, а напряжение там появляется через нуль трехфазной системы. То есть напряжение есть а тока нет. Потребитель обычное...
41869 пока на время отключил этот проблемный кабель, нагрузка на первом стала А-200 В-200 С-200 как и положено. все соединения проверил все норм,даже если бы было плохое соединение нагрузка какая то все равно бы шла просто на месте плохого соединения грелось бы. но не 0 А же Если проблемную жилу пе...
пока на время отключил этот проблемный кабель, нагрузка на первом стала А-200 В-200 С-200 как и положено. все соединения проверил все норм,даже если бы было плохое соединение нагрузка какая то все равно бы шла просто на месте плохого соединения грелось бы. но не 0 А же
41858 И вот какая интересная ситуация при снятии нагрузок клещами вижу на кабеле №1 нагрузка А-100 В-100 С-200 на кабеле №2- А-100 Б-100 С-0. то есть на одном кабеле одна жила не пропускает нагрузку. Мде, и вправду интересно ... при снятии нагрузок - нагрузка остается 100А.( а на С(1) - аж 200А ), ...
Здравствуйте, такая ситуация в ВРУ приходит 2 кабеля СИП 4*120 от ТП, в ТП один кабель сидит на ячейке Трансформатора 1, второй кабель сидит на ячейке трансформатора 2. Трансформаторы работают в параллельной работе. В вру кабеля приходят на рубильники(картинку вставил нашел в интернете) и тоже включ...
38468 ВРУ собран так что приходят 2 кабеля на перекидные рубильники и от этих перекидных рубильников шины идут на одну и туже секцию неразделенно. Знаком с этой схемой. В ней переключением рубильников можно: - питаться от одного из кабелей; - питаться от двух кабелей на разные секции шин ага, тольк...
38463 да, так и есть сейчас работает один на 2секции, только вот на каждое здание идут по 2 вводных кабеля с разных секций и в вру здания они запаралелены, если я включу просто второй транс и отключу секционник то эти трасы чз вру всеравно войдут в паралель, как вариант можно в самом тп перекинуть ...
38433 Здравствуйте, такой вопрос. Если включить 2 трансформатора ТМ 320 кВА в параллельную работу(все условия соблюдены), какова будет их общая мощность? 640 кВА? Мой главный инженер говорит что мощность будет 320 кВА +10% итого 352 кВА. Или я что то не понимаю или он ошибается. Объясните знающие л...
38446 в ТП 2 трансформатора, 1 в резерве на холостом ходу стоит, второй в работе, тот что в работе загружен уже под завязку , разделить нагрузки слишком дорого выйдет придется в нескольких зданиях ВРУ переделывать Зачем? У вас классическая 2-х трансформаторная ТП, с двумя секциями шин по 0,4 кВ (и ...