Михаил76
15 окт 2016, 16:55
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Ответы: 61
Просмотры: 8673

Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире

В квартирах - в зоне.[/quote] вам никто не запрещает ставить узо на освещение, ставьте и флаг вам в обе руки. Только установка узо в сеть освещения не является обязательным условием, но как дополнительная защита пойдёт. Нет смысла, ставить узо на и так заземлённый светильник тк корпус светильника ил...
Михаил76
15 окт 2016, 02:20
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Ответы: 61
Просмотры: 8673

Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире

21838 не всегда соответствует сечение Сечение ничему соответствовать не должно. 21838 освещение вообще без узо Чтобы убило через люстру? 21838 своя веская причина должна быть УЗО дороже, чем жизнь. Отчего вы бред, извиняюсь, постоянно несёте? Это не первое ваше высказывание подобного рода. Светильн...
Михаил76
15 окт 2016, 02:19
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Ответы: 61
Просмотры: 8673

Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире

21838 не всегда соответствует сечение Сечение ничему соответствовать не должно. 21838 освещение вообще без узо Чтобы убило через люстру? 21838 своя веская причина должна быть УЗО дороже, чем жизнь. Отчего вы бред, извиняюсь, постоянно несёте? Это не первое ваше высказывание подобного рода. Светильн...
Михаил76
15 окт 2016, 02:13
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Ответы: 61
Просмотры: 8673

Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире

[quote="Михаил76"] 21838 [quote="Consigliere"] 21540 кросс-модуль 4х7[/quot Крос-модули нафиг не нужны. Схему щитка проработайте получше тк автоматы в 25 А это многовато для ВВГ 3х2,5мм кв и тем более много для ВВГ3х1,5мм.кв. 10-16А на розеточные группы и от 1А до 6А на освещение...
Михаил76
15 окт 2016, 01:54
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире
Ответы: 61
Просмотры: 8673

Вопросы по схеме в двухкомнатной квартире

[quote="Consigliere"] 21540 кросс-модуль 4х7[/quot Крос-модули нафиг не нужны. Схему щитка проработайте получше тк автоматы в 25 А это многовато для ВВГ 3х2,5мм кв и тем более много для ВВГ3х1,5мм.кв. 10-16А на розеточные группы и от 1А до 6А на освещение будет надёжнее. Кабель ВВГнг даже ...
Михаил76
15 окт 2016, 01:09
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Энергетики сняли старый выключатель без разрешения, что делать?
Ответы: 14
Просмотры: 2538

Энергетики сняли старый выключатель, без разрешения, что делать?

Начните читать ПУЭ с начала, с первого пункта.. А не выборочно
Еще раз повторяю ПУЭ (правила) не имеют обратной силы и следовательно не распространяются на электроустановки 1969 года. читайте внимательнее уважаемый прежде чем в спор вступать. В 1969 году ПУЭ не существовали.
Михаил76
14 окт 2016, 18:37
Форум: Розетки и выключатели
Тема: Собери сам! Розетка Легранд
Ответы: 31
Просмотры: 5249

Сделай сам!

и вам не болеть, уважаемый!
Михаил76
14 окт 2016, 18:34
Форум: Розетки и выключатели
Тема: Собери сам! Розетка Легранд
Ответы: 31
Просмотры: 5249

Сделай сам!

Китайское оттого что сделано в Китае и на коробках соответствующие надписи. Возвраты на завод не производил по той же причине. А вы часто возврат товара делаете если он приобретён оптом? А сертификат вам с нета скачают, заверят печатью и всё. За всё время я завернул всего одну партию ламп Osram за о...
Михаил76
14 окт 2016, 18:13
Форум: Вопросы-ответы по нормативным документам (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭУ, ИПИСЗ, ГОСТы и т.п.)
Тема: Энергетики сняли старый выключатель без разрешения, что делать?
Ответы: 14
Просмотры: 2538

Энергетики сняли старый выключатель, без разрешения, что делать?

фото нет, описание хз счетчик и выключатель какой то и ссылка на пуэ /Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику./. Вы желаете судиться с ЭСО з...
Михаил76
14 окт 2016, 18:02
Форум: Розетки и выключатели
Тема: Собери сам! Розетка Легранд
Ответы: 31
Просмотры: 5249

Сделай сам!

Китайское барахло этот legrand, подобных розеток из китая много lezard очень похож. Выключатели ещё так себе, а вот розетки и светорегуляторы полный отстой , причем необосновано дорогой. А около полугода массовые проколы с автоматическими выключателями legand пошли из серий LR-и DX под 50% нагрузкой...
Михаил76
14 окт 2016, 13:21
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема электропроводки в однокомнатной квартире
Ответы: 350
Просмотры: 36977

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

3910 На вводе установлено 50 А. Вы уверены, что вводной кабель до счетчика 3х6? вы его так совсем запугаете. К сожалению схемы четкой я не видел тут. Всё слишком мутно. Электроплиты разве не питаются по отдельным КЛ с электроэнергией худшего качества и через отдельный учет и тариф? Насчет время-ток...
Михаил76
14 окт 2016, 13:01
Форум: Инструмент
Тема: Ручной инструмент
Ответы: 406
Просмотры: 88917

Ручной инструмент

Андрей Ingener писал(а):Qr Bbpost Вариант неплохо, вы наверное имели ввиду 50 мм канализационную?

И оба конца заклей! :good:
Михаил76
14 окт 2016, 12:46
Форум: Освещение и источники света
Тема: Ремонт люминесцентных светильников
Ответы: 22
Просмотры: 5304

Ремонт люминесцентных светильников

насчет проводов https://avselectro.ru/catalog/5134-montazhnye-aksessuary-dlya-sveti/440380, "Большие" конденсаторы в светильниках подключены последовательно с одним из дросселей для сдвига напряжения. Те ЛЛ лампа на самом деле при нашей частоте в 50 Гц "моргает" 100 раз в секунду...
Михаил76
14 окт 2016, 12:22
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Селективность срабатывания УЗО
Ответы: 106
Просмотры: 10162

Практика срабатывания УЗО

Речь не о расчетах и нормах проектирования. Нормы отображают среднюю температуру по больнице и никто тут их нарушать не собирался. Конкретно для частного случая срабатывания УЗО, установленных с соблюдением всех норм, я описал реальный режим. Я отвечал на самый первый вопрос, остальное не додумывайт...
Михаил76
14 окт 2016, 09:11
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Селективность срабатывания УЗО
Ответы: 106
Просмотры: 10162

Практика срабатывания УЗО

21722 возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО 1.Не нужно доводить УЗО до пограничного состояния. Или уменьшать утечки, или делить их на бОльшее количество УЗО. 2.Причем здесь наводка? 21722 возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО 1...
Михаил76
14 окт 2016, 03:37
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Селективность срабатывания УЗО
Ответы: 106
Просмотры: 10162

Практика срабатывания УЗО

elalex писал(а):Qr Bbpost
Михаил76 писал(а):Qr Bbpost малейший импульс создавал наводку тока в параллельно проложенной линии

А это про что?

Это про возникновение добавки дифференциального тока к пограничному состоянию УЗО достаточной для срабатывания. На сегодня всё.
Михаил76
14 окт 2016, 03:31
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Вышибло вводной автомат
Ответы: 40
Просмотры: 5426

Вышибло вводной автомат

в электрике всего 2 неисправности - наличие контакта где его не должно быть и отсутствие контакта в том месте где он должен быть.
Михаил76
14 окт 2016, 03:21
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Об опасности ТТ
Ответы: 59
Просмотры: 8039

Об опасности ТТ

21708 не пойму о чем спор В чем причина проблемы и как ее решить. Просто топикстартер засунул ее в эту тему. 21708 на мой взгляд более эффективна в плане электробезопасности. На мой взгляд тоже. Тогда зачем читать идиотское ПУЭ? ПУЭ действительно недоработаны, и что греха таить, видимо очередные ту...
Михаил76
14 окт 2016, 03:14
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Селективность срабатывания УЗО
Ответы: 106
Просмотры: 10162

Практика срабатывания УЗО

elalex писал(а):Qr Bbpost
Михаил76 писал(а):Qr Bbpost Аппараты

Какие?

Речь идет об УЗО находящемся в пограничном состоянии, дифференциального тока немного не хватает для срабатывания устройства. И без разницы какая это фирма. Главное что УЗО исправное.
Михаил76
14 окт 2016, 03:07
Форум: Освещение и источники света
Тема: Светодиоды и индикаторные выключатели
Ответы: 2
Просмотры: 1609

Светодиоды и индикаторные выключатели

В паспортах на ваши лампы разве нет запрета использовать выключатели с подсветкой? Если очень вам хочется именно такой выключатель использовать то придется в распределительной коробке контроллер управления освещением лепить либо простую релейную развязочку как вариант. Также есть диммируемые светоди...