Найдено 2 результата

Перейти к расширенному поиску

бабушкин
14 окт 2016, 15:10
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением
Ответы: 16
Просмотры: 10469

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

Главное иметь знакомую лабораторию, что бы в актах испытания кабеля указывали шестикратное напряжение. А реально - конечно 20Кв.
бабушкин
14 окт 2016, 14:38
Форум: Измерения и испытания выше 1000 (В)
Тема: Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением
Ответы: 16
Просмотры: 10469

Испытание высоковольтного кабеля меньшим напряжением

У нас на заводе, кабельным линиям по 40 лет, пять кабелей 6 Кв протяженностью 4км. После ремонта, приезжает высоковольтная лаборатория испытывать, и мы с ней договариваемся. что бы больше 20 Кв не давали. Иначе будет катастрофа - полностью 4 километра надо будет менять. Даже при 20Кв, в этом году по...

Перейти к расширенному поиску