24194 С чего бы это ? Поговорите с соседями 1, 2 этажей, мож поддержут и вместе сделаете и протянете по стене дома провод. Конечно и будет у людей повод покрутить пальцем у виска. Но это цена безопасности . Вспоминаю как в моем доме три месяца ходили по соседям собирали подписи на установку домофон...
Вот думаю как в таком случае правильно можно сделать зануление, кроме как этого болта с нулями больше ничего нет. Достаточно ли поставить один нулевой клемник вместо этого болта и туда посадить зануление, а все нули квартиры посадить на нулевой клемник после счетчика.
Весь провод не грелся, поэтому не утверждаю, что это было причиной. Скоро назревает поклейка обоев и под это дело можно заменить проводку, чтобы небыло сново пятен.
Вобщем нашел возможную причину. Общие нули на входе в кваритры посажены под один болт, который весь соржавел и все отходящие концы грелись, к томуже ноль идущий в квартиру на входе в стену под штукатурку был надломан. Хотя незнаю как у соседей дела с проводкой, вобщем приняли решение. в скором време...
23926 alik-, вы не сильно берите все к сердцу, тут спецов разобрать/взорвать/построить новое с идеальной проводкой найдется. Правда, это тут они такие храбрые... :yes: ПыСы- я даже удивлен, что не было предложения УЗИП и РЗ установить. Так это все понятно, сколько людей столько и мнений. Просто с т...
Причем здесь отсебятина. Провод греется в двух случаях либо большой ток, либо плохой контакт. Больших нагрузок там нет. При замене провода в месте потемнения на самом проводе не было ни намека на нагрев, ни потемнений, ни деформации, ни отвердевания изоляции. В коробке куда провод заходит и в первой...
23876 для Вашего алюма 2.5кв надо АВ 10А чтобы он не грелся, АВ10 выбьет если будет перегруз опасный для этого кабеля, а АВ16 нет. Короче или менять кабель на нормальный по ГОСТ медь 2.5кв + АВ16 или ставьте АВ10 + рекомендации выше по утолщению слоя хотя б до 1см над кабелем. Там на большинстве ро...
Так в том то и дело, что нагрузка мизерная. На одной линии висит телефон домашний, зарядка для мобилы и люстра со светодиодными лампами. На другой компьютер, не мощный, фанатов игр нет. На третьей два светильника. Вобщем ничего такого чтобы перегружало сеть. На вводе АВ 25А, после него разбито на ди...
Новая часть проводки лежит кабелем АВВГ 2х2.5, марку старой проводки нескажу, алюминий ну с очень толстой изоляцией. Дом кирпичный проводка лежит под шпатлевкой в старой штукатурке толщиной 10-15мм. Скобы я не ставил. Я тоже склоняюсь к выделениям изоляции, просто немогу понять, теоретически может л...
Здравствуйте. Лет 8-10 назад сестра делала ремонт в квартире и я ей разносил розетки и выключатели. Хоть дом и старый, но она ввиду экономии бюджета не захотела полностью менять проводку, поэтому я ее где-то наращивал, где-то вел от коробок новые ветки. На месте первой от щитка коробке я поставил ди...