Найдено 7 результатов

Перейти к расширенному поиску

АндрейС
08 дек 2016, 15:28
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Voloxa писал(а):Qr Bbpost Поддержу mastervictora. Только проверка схемы учета. Наверное (опять же предположения) в СЭ "Матрица" не вбит кэфф. трансфомации. Обычно с завода они идут с коэфф. 1. Вот и разница в 5 раз.


Не вбит. Умножаем показания на 60.
АндрейС
05 дек 2016, 19:47
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Показывает присутствие всех трех фаз.
АндрейС
04 дек 2016, 17:51
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Большое спасибо за подсказку! Попробуем так сделать.
АндрейС
04 дек 2016, 16:57
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Всех сократили. Я в одном лице за все отвечаю. Если бы было иначе не просил бы здесь помощи.
АндрейС
03 дек 2016, 19:14
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Считываем правильно активную э/э кВт.ч. Счетчик ошибок не выдает, контроль фаз в норме. ТТ тоже под заводскими пломбами. Просто не знаю как в этой ситуации нужно действовать.
АндрейС
03 дек 2016, 18:44
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Учет коммерческий. Без отключения и демонтажа можно что-то выяснить о состоянии ТТ? И как вести себя со энергосбытом чтобы не попасть под санкции? Извините, может глупые вопросы задаю, просто совсем не электрик.
АндрейС
03 дек 2016, 16:59
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Несоответствие показаний счетчиков
Ответы: 17
Просмотры: 2903

Несоответствие показаний счетчиков

Здравствуйте участники форума! Помогите разобраться с такой проблемой. Общий счетчик Матрица NP73L.3-5-2 установлен в ВРУ 0.4 кВ (подключен через ТТ), после- 8 потребителей со своими счетчиками. С некоторых пор (несколько мес.) нет баланса. Общий счетчик выдает потребление э/э примерно в 5 раз ниже ...

Перейти к расширенному поиску