Найдено 23 результата

Перейти к расширенному поиску

СЕВ
10 апр 2017, 11:22
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

Для elalex: Смотришь картинки про механика и http://demotivatorium.ru/sstorage/3/201 ... 106909.jpg
или уже выпростался?
СЕВ
11 фев 2017, 22:21
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Большой расход электроэнергии Меркурий 200
Ответы: 7
Просмотры: 9541

Меркурий 200

Если это ''Меркурий 200.02", то порядок действий таков. 1.Внимательно смотрим на дисплей, не трогая кнопки на лицевой панели счётчика, не менее 2 минут. 2. Нажимаем и отпускаем кнопку ''о'' на лицевой панели счётчика. На дисплее отобразится мощность нагрузки в данный момент времени, о чем будет...
СЕВ
30 дек 2016, 22:18
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

Все работы оставляем и закрываем в этом году. И готовимся!
СЕВ
30 дек 2016, 17:25
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

И эта склонность с ранней молодости:
СЕВ
29 дек 2016, 15:27
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

A.Li писал(а):Qr Bbpost
elalex писал(а):Qr Bbpost A.Li, чаще, чем через день.

ладно если денег хватит , водка дорога, и не за рулём, ну а как же печень..бедная

А это он её тренирует, чтобы крепкая, твердая была.
СЕВ
29 дек 2016, 11:32
Форум: Розетки и выключатели
Тема: Выключатель с розеткой советского образца
Ответы: 17
Просмотры: 4161

Выключатель с розеткой советского образца

Такой ''самопал'' во всех квартирах того дома.
СЕВ
29 дек 2016, 01:11
Форум: Розетки и выключатели
Тема: Выключатель с розеткой советского образца
Ответы: 17
Просмотры: 4161

Выключатель с розеткой советского образца

Как раз недавно столкнулся с такой коробкой. В ней - трансформатор 220/110В для электробритвы, 110В выведены к розетке, установленной в ванной. Дом постройки 1980 года.
СЕВ
29 дек 2016, 00:18
Форум: Электротехника
Тема: Интеграл Дюамеля
Ответы: 3
Просмотры: 2550

Интеграл Дюамеля

Почти 20 лет назад изучал это в МТУСИ, но на практике ни разу не довелось применить.
СЕВ
29 дек 2016, 00:13
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

Ещё по поводу лечения и употребления спиртосодержащих напитков:
СЕВ
28 дек 2016, 23:57
Форум: Стабилизаторы напряжения (расчеты, выбор, установка, схемы подключения и прочие вопросы)
Тема: Сетевые трансформаторы
Ответы: 10
Просмотры: 3059

Сетевые трансформаторы

Ещё как вариант - посмотреть данные в интернете, если на трансе есть его обозначение. Действует практически безотказно, кроме изделий, выпущенных по внутренней документации какого-либо предприятия времён СССР.
СЕВ
28 дек 2016, 23:22
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

Правильно. Лучше подумайте о чудесных башмачках для новогоднего бала
СЕВ
28 дек 2016, 16:26
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Я работаю с приставной лестницы 3-коленки общей длиной 11 м и, естественно, в ''лифчике'' - страховочной обвязке, зацепляемой за столб. Когтями не пользуюсь. Гофры с кабелями на всех смонтированных мной УУ проходят только по тыльной стороне столба, поэтому трудностей в работе нет. УУ установлены на ...
СЕВ
28 дек 2016, 15:59
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Абсолютно не мешает ''ёлка'' :cool: ! Гораздо больше трудностей создают заросли колючек :biggrin:
СЕВ
28 дек 2016, 15:30
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Жаль, сейчас не могу выложить фото. Под'ему на опору по приставной лестнице абсолютноне мешают, а обслуживаю данное СНТ я. А на РИМ, тем более ... с ПДУ :biggrin: у наших нищих садоводов денег вообще нет. К тому же, они тоже хотят знать свои показания в любой момент времени, взглянув на счётчик.
СЕВ
28 дек 2016, 14:56
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Установлены Узлы Учёта: метал. бокс с окошком во внутренней двери (тип бокса - ссылку см. выше), эл. счётчик ''Меркурий 200.02", пара двухполюсных автоматов. На одном столбе закреплено от 2-х до 4-х узлов учёта, в зависимости от расположения участков. Особо ''бедные'', все сплошь на иномарках, ...
СЕВ
28 дек 2016, 13:15
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Электрофлуд
Ответы: 5586
Просмотры: 452109

Электрофлуд

Через несколько дней уже Новый год, но возник коварный вопрос
СЕВ
28 дек 2016, 12:14
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Фирмы производители? Лучшее соотношение цена-качество?
Ответы: 122
Просмотры: 64195

Фирмы производители? Лучшее соотношение цена-качество?

Как специалисту в области психологии и философии, каковым ты себя считаешь, стыдно не знать, откуда эта цитата, кто ее автор и что она означает.
СЕВ
28 дек 2016, 12:04
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

СИП только для замены АПВ, изоляция и жила за 14 лет под действием ультрафиолета превратилась в труху. Фото, к сожалению, сейчас нет - буду в тех краях-сфотографирую и выложу.
СЕВ
28 дек 2016, 11:29
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

Вопросов нет, есть ответ на вопрос о недопустимости ввода СИП в здание.
СЕВ
28 дек 2016, 00:56
Форум: Провода и кабели
Тема: Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Ответы: 161
Просмотры: 86025

Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!

1 Конечно, атмоферостойкая. Можно и синюю, но намного дороже.
2 Русский язык.