Найдено 11 результатов

Перейти к расширенному поиску

Александрр
13 дек 2016, 22:23
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.
Александрр
13 дек 2016, 22:21
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Короче ,Серёж, не ломай голову, отключи все кнопки,собери голую схему на микрике и проверь срабатывание,будет отключаться значит дело в кнопочных постах.
Александрр
13 дек 2016, 22:08
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Когда стоял контактор с катушкой на 380В,при срабатывании микрушки замерял напряжение между контактом катушки, питающимся от микрушки и нулем. 90 В. Тогда подумалось, что, может быть, этих 90 В было достаточно для того, чтобы катушка удерживала-отпускала силовые контакты с большой частотой, отчего ...
Александрр
13 дек 2016, 21:51
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Ну так меняйте. Ну сварились там контакты, бывает. 1) После того, как при достижении 10 атм. контактор не выключился, выключил его кнопкой "Стоп" поста, расположенного рядом с контактором. Прозвонил контакты микрушки - разомкнуты. 2) Замерял напряжение между коммутируемым контактом микруш...
Александрр
13 дек 2016, 21:38
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Ну быть такого не могёт- хоть одна последовательная, ничем не блокированная группа контактов должна разорвать цепь питания контактора. Или ж барореле не отрабатывает хлеб. Включайте тестер параллельно всем контактам и смотрите.

Косяк скорей всего в монтаже кнопок
Александрр
13 дек 2016, 21:34
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Ну быть такого не могёт- хоть одна последовательная, ничем не блокированная группа контактов должна разорвать цепь питания контактора. Любая трех из "стоповых" кнопок размыкает, а вот микрушка, размыкая свои контакты - нет. Попробуй откинь две кнопки,и посмотри как он поведёт себя с одной.
Александрр
13 дек 2016, 21:31
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Ну так меняйте. Ну сварились там контакты, бывает.

У него контактор 3 величины,22 ампера для него пыль
Александрр
13 дек 2016, 21:18
Форум: Ремонт прочих электрических приборов и устройств
Тема: Ремонт сварочного полуавтомата ПРМ-4М
Ответы: 5
Просмотры: 3232

Ремонт сварочного полуавтомата ПРМ-4М

Ребята,нужна помощь! Подсудобили полуавтомат ПРМ-4М ,подачу сделал,не могу сделать регулировку скорости подачи проволоки,нужна принципиалка. В сети искал, не нашел ,есть какая то хрень на 380, Помогите,кто может :help: :help:
Александрр
13 дек 2016, 20:57
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Не всегда отключается контактор
Ответы: 60
Просмотры: 20282

не отключается контактор

Насколько я помню там есть регулировачный болт,сам монометр имеет погрешность,причем неплохую,при включеном компрессоре данным болтом регулируешь отключение.

Перейти к расширенному поиску