mastervictor , Витя, если под водку,на гитаре Парк Горького или Цоя или Скорпов слобаю, но проще на компе FL11 STUDIO,хорошая версия(можно найти крякнутую) и творить на ней Диско 80 лет.Все начиная от Армина фор Бюрена итд....сидят на этой проге,сейчас в компе пороюсь, найду одну из своих пародий н...
ПАВ , Когда, я запутался в лампочках,ты был один из первых кто советом помогал,против тебя я не попру. :flag: Мои щитки, сильно не пинай,главный щит потом сделал за оргстеклом, применял Шнайдер(карточная система квартир,побоялся доверить картридеру с его требованиями) контакторы,землю с нулем соеди...
TOPMO3, Лет 8 назад востанавливал 3-й этаж здания,молния пробила черепицу, прогулялась по комнате(сваркой по всем стенам) и убежала сан.узел и там был хлопок, скорее всего по воде (трубам пластиковым) ушла в землю.(может быть и случайно попала в пластиковую трубу)
ПАВ, Молния сжигает и уничтожает всё на своем пути при минимуме 400-450 Am, выгорают контуры зданий даже при 5 секундах удара!!!Там такие потенциалы!!!Люди погибают от 100 процентных ожёгов и они не успевают понять,что у них сердце сжалось.Страшная-мгновенная смерть, при этом глупая.
28043 у коллеги по работе телик сгорел при грозе- то что помню, живёт в таком же доме Гроза, молния...........там и Am и U,а при напряжении +5 +12 работают микросхемы входной каскад итд итп, 100 процентов через тарелку по ТВ кабелю пробивает,в итоге рессивер TV на мусорку(выгорает всё).Как то прино...
28006 УЗО предполагается с током утечки равное 30мА :yes: 28006 наверное вводное УЗО смысла нет ставить, заменю на аналогичный по мощности автомат :yes: Под натяжным потолком в распред.коробках, не доверяйте (вагам,клемникам...если под отвертку,где то через год, нужно будет подтягивать,усадка...) д...
2.Что идёт на квартиру? Набросал схему согласно потребностям жены и моим возможностям. Стиральная машина 2.5кВт Теплый пол 1.5кВт Варочная панель минимум 5.0кВт (протяните линию ВВГнгП 3*6) Духовой шкаф минимум 5.0кВт (протяните линию ВВГнгП 3*6) Микроволновка 2.0кВт Посудомоечная 2.5кВт Холодильник...
27862 Могу доказать обратное о совместимости- электрики и радисты пьют до потери сопротивления. ПАВ, этот флуд конечно модератор удалит, но пока есть время, давай поржем.Обычно женщины(энергетики) пьют, до потери сопротивления, а мужчина выступает в качестве колебательного контура (у всех по разном...
ПАВ, На ТЭНы, своя линия со своей автоматикай(УЗО+автомат, legrand 3ф 40Am,ВВГНГП 5*10(с запасом), 30кВт )) с головой хватит. Световая линия отдельно(запущу с ДИФом) перед трансом......если что потом демонтирую.
ПАВ , Не, ТЭНы будут устанавливать другие люди(это бригада кто с деревом работает,у них свой электрик и гарантия у них там своя), я вывел им линию до парилки ВВГНГП(гильзы,пресс)перешел на термокабель. 27821 а с УЗО после тр-ров- вопрос открытый. Да нет, уже закрытый......если ставит, то "до&q...
ПАВ, как проходной, очень удобно, а так конечно нет.Очень много лет назад, когда они появились на прилавках, установил в туалете....думал для удобства, но получилось не есть Гуд.
Ребята, получается два варианта, третьего не дано, ......"до или после" , если "ДО", то получается мы первичную обмотку транса защищаем и ни как она не скажется(защита) на выходе(вторичной)с нагрузкой. Если "ПОСЛЕ", ставить УЗО или ДИФ, то мало вероятность, что сработае...