Найден 31 результат

Перейти к расширенному поиску

Проект.Ольга
01 авг 2017, 09:52
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: СИП на АЗС - разрешено или запрещено?
Ответы: 10
Просмотры: 9432

СИП на АЗС - разрешено или запрещено?

Я понимаю.. был месяцев 6 назад с ним такой разговори он говорил что на прошлых заправках все у него нормально было, все можно и делайте так.. Поэтому думала может как то можно обойти данный пункт, и сама видела рядом с АЗС воздушка проходит (в Самаре у нас), поэтому и сказать толком ему ничего не м...
Проект.Ольга
01 авг 2017, 09:35
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: СИП на АЗС - разрешено или запрещено?
Ответы: 10
Просмотры: 9432

СИП на АЗС - разрешено или запрещено?

Это считается взрывопасная зона? (ПУЭ 2.5.278 Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взр...
Проект.Ольга
01 авг 2017, 09:16
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: СИП на АЗС - разрешено или запрещено?
Ответы: 10
Просмотры: 9432

СИП на АЗС - разрешено или запрещено?

а подземные резервуары с выходящими наружу дыхательными клапанами не являются наружными технологическими установками?
Проект.Ольга
01 авг 2017, 09:02
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: СИП на АЗС - разрешено или запрещено?
Ответы: 10
Просмотры: 9432

СИП на АЗС - разрешено или запрещено?

А как то обосновать что это здание не входит в территорию АЗС возможно?
Проект.Ольга
01 авг 2017, 08:13
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: СИП на АЗС - разрешено или запрещено?
Ответы: 10
Просмотры: 9432

СИП на АЗС - разрешено или запрещено?

Добрый день! Давно мучает данный вопрос, но конкретно дело вот в чем: проектируем АЗС и ввод в здание питающего кабеля планируется заказчиком через СИП. До близлежащей ТРК расстояние в районе 25м и идет не параллельно им, а только на вводе в здание сближается на расстояние 25 м. Но прим под этой опо...
Проект.Ольга
31 июл 2017, 13:20
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

"ПАВ" Вы правы, заказчик хочет сэкономить, а я ему выдумывай, хотя опыта честно говоря маловато и проекты по правилам делали раньше как надо, а тут такое.. На ВРУ здания стоит УЗИП, думаю достаточно в донном случае.
Проект.Ольга
28 июл 2017, 13:42
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

Хм.. Подсказали мне умную мысль, недалеко от навеса стоит опора молниезащиты и посчитаю может молниеприемник на навесе захватит эту ТРК, тогда и вопрос решиться) Спасибо Вам и всем участникам!
Проект.Ольга
28 июл 2017, 11:37
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

колонки на АЗС, три стоят под навесом, одна отдельно, где то в 5ти м от края навеса, ее же тоже надо защищать?
Проект.Ольга
28 июл 2017, 11:06
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

"Женщинам приходится прилагать повышенные усилия в творческой работе." Вы отчасти правы) удастся посмотреть только на выходных, поэтому не успела просто, а заказчик срочно требует, ну да ладно, посмотрю. В начале задавала еще один вопрос - "Так же имеется отдельно стоящая ТРК, не знаю...
Проект.Ольга
28 июл 2017, 08:01
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

Забыла добавить, что изначально был проект по молниезащите отдельно стоящими молниеприемниками по периметру АЗС, все проходило нормально, но заказчик уперся и надо ему "дешевле" в связи с чем возник данный вопрос. Мне выгоднее поставить штыревые молниеприемники на навес, но необходимо четк...
Проект.Ольга
28 июл 2017, 07:24
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

Навес сам состоит из металлоконструкций и профнастила толщиной 8 мм, (по СО 3.2.1.2. Естественные молниеприемники ..... толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;) я как по...
Проект.Ольга
27 июл 2017, 15:54
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: молниезащита на АЗС (ТРК)
Ответы: 17
Просмотры: 3958

молниезащита на АЗС (ТРК)

Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с таким. Делаю молниезащиту на АЗС. В качестве молниеприемников беру металлич навес над ТРК, толщина листа 0,8 мм, под ним железо. Читала есть какой то расчет что бы точно знать что эта система подойдет, может кто объяснит что да как? или есть документ...
Проект.Ольга
24 июл 2017, 15:47
Форум: Провода и кабели
Тема: соединение СИП с ВБШвнг
Ответы: 2
Просмотры: 1898

соединение СИП с ВБШвнг

Спасибо за ответ)
Проект.Ольга
24 июл 2017, 12:09
Форум: Провода и кабели
Тема: соединение СИП с ВБШвнг
Ответы: 2
Просмотры: 1898

соединение СИП с ВБШвнг

Здравствуйте! Может глупый вопрос, но разъясните пожалуйста, можно ли соединять СИП-2 с кабелем ВБШвнг(А)-LS? если можно то сколько жил должно быть у каждой стороны?
Проект.Ольга
29 июн 2017, 07:16
Форум: Провода и кабели
Тема: Прокладка основного и резервного кабелей
Ответы: 4
Просмотры: 2957

Прокладка основного и резервного кабелей

Спасибо за совет, а примера случайно как это выглядеть должно у вас нет?
Проект.Ольга
28 июн 2017, 15:30
Форум: Провода и кабели
Тема: Прокладка основного и резервного кабелей
Ответы: 4
Просмотры: 2957

Прокладка основного и резервного кабелей

Имеете в виду в кабельной эстакаде? она идет по наружной стене здания а потом по опорам в ТП, и если на участке где эстакада на опорах я могу их положить в разные секции, то по зданию идет та же эстакада только "половина" ее, т. е. где эстакада идет по зданию кабели идут вместе.
Проект.Ольга
28 июн 2017, 10:17
Форум: Провода и кабели
Тема: Прокладка основного и резервного кабелей
Ответы: 4
Просмотры: 2957

Прокладка основного и резервного кабелей

Добрый день! возник такой вопрос: от здания (реконструируемого) идут несколько кабелей - основной и резервный (для 1ой кат.). но кабельная эстакада, по которой эти кабеля идут до ТП не имеет возможности разделения этих кабелей по секциям, т. е. они идут рядом друг с другом. Должно быть разделение, е...
Проект.Ольга
28 апр 2017, 11:35
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопрос к проектировщикам по экспертизе
Ответы: 8
Просмотры: 2762

вопрос к проектировщикам по экспертизе

спасибо за информацию! По потерям проходит кабель там не много светильников.
Проект.Ольга
27 апр 2017, 18:34
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Вопрос к проектировщикам по экспертизе
Ответы: 8
Просмотры: 2762

вопрос к проектировщикам по экспертизе

Ого, а можно поподробней про подключение опор освещения? туда в траншее идет кабель 5х2,5, то есть в окошке там я ставлю автомат? без этого никак? 2 - получается полосу заземления к этой опоре от общего контура тянуть не надо?

Перейти к расширенному поиску