Найдено 12 результатов

Перейти к расширенному поиску

derner
22 мар 2017, 07:23
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

30903 1.Какую–то систему заземления придётся делать. В доме планирую делать дополнительное заземление. 30903 2.Вы различаете достоинства и недостатки TN-C-S и TT? Очень приблизительно. 30903 3.Ввод в дом СИПом подземный? Наверно СИПом, т.к. через дорогу от щита учёта уже брошен СИп 4*16 до столба н...
derner
21 мар 2017, 23:00
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

Удалось сделать фото щита учёта без крышки.
Вот думаю стоит его переделывать на TN-C-S или ТТ, если ввод в дом идёт СИП 4х16?
derner
06 мар 2017, 17:12
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Если Вы уже подписали три акта и договор ... значит Вас "обули". Хотя я не вижу смысла ... зачем им, это надо было?

у нас так у всех :sad:
derner
06 мар 2017, 15:28
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

29924 А то, что ЩУ на другой стороне дороги, за 40 метров ... это нормально? МОЭСК заставляет щит ставить в балансовой принадлежности (по моему это так звучит) т.е. рядом с их опорой. Вторую опору мне пришлось поставить, что бы перекинуть кабель через дорогу, под дорогой вести кабель что то стрёмно...
derner
06 мар 2017, 10:58
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

mastervictor писал(а):Qr Bbpost Интересное решение!Онное мне не понятно!

вверху есть фото этого решения :wink:
derner
06 мар 2017, 10:54
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost . состав ЩУ автор скрывает.

Не не скрываю, мну его на днях сфоткает без крышки, надо конечно раньше это было сделать, много вопросов отпало бы :pardon:
derner
05 мар 2017, 21:53
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Врёте по незнанию.

сам я ни какого заземления не делал.
TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost К чему вопросы тогда ... про какие то мероприятия в щите учета? Пломбы срывать будете?

нет :negative:
TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Большая длина ... напрашивается защита и самого кабеля.

это в щите учёта надо мероприятия делать?
derner
05 мар 2017, 21:51
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

29883 Т.е. ЩУ Вам повесили через дорогу ... и типерича, с этого столба (на участке) висит кабель с оголенными концами ... я Вас правильно понимаю? Что Вам мешает выложить всю инфу до конца? Поди партизанили раньше? Схемы щита учёта нет, если только съездить на место и сфоткать, что под крышкой. Но ...
derner
05 мар 2017, 20:32
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

29878 Фигню нарисовали. Согласен, сам не электрик, срисовал с типовой схемы :sorry: 29878 1. ЩУ делалось по ТУ или нет? Делал МОЭСК и всё опламбировал, от щита бросили через дорогу времянку до столба, который на участке я поставил. 29878 1.1. почему не выложили схему или не описали хотя бы его сост...
derner
05 мар 2017, 19:36
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

Переделал схему в TN-C-S, "расщипил" ноль как я это понимаю :help:
Всё равно мне не понятно надо ли в щите учёта делать какие мероприятия, у меня там по моему ТТ.
новый вариант схемы: https://yadi.sk/i/OM7KHdRP3F5bn2
derner
05 мар 2017, 18:21
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

Спасибо что откликнулись! :smile: 29860 Это Вам решать - Ваши условия и обстоятельства нам не известны. Какое состояние линии, что протянуто по опорам от ТП до точки Вашего подключения и т.д. и т.п. Линии новые СИП как и трансформатор до него от дома 400 метров. Сам склоняюсь к ТТ, но все уговариваю...
derner
04 мар 2017, 23:32
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Схема щитка для частного дома
Ответы: 48
Просмотры: 8014

Схема щитка для частного дома

Читал читал форум и решил создать схему для собственного дома в два этажа, электричество 3 фазы приходит к щиту учёта, который расположен рядом с опорой , далее СИП 4х16 по воздуху идёт в дом к щиту. Надеюсь что мне укажут на недостатки при проектировании :blush: , жду конструктивной критики :smile:...