Найдено 6 результатов

Перейти к расширенному поиску

Sergey04
11 авг 2015, 15:55
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

241 Автору: пускай PEN присоединен на счечтик, с выхода счетчика PEN должен быть присоединен на шину РЕ (ГЗШ) и повторно заземлен. Шина ГЗШ имеет соединение с корпусом. Перемычка N-РЕ должна быть не менее 10 мм кв по меди. По поводу оплавления перемычки. Я предполагаю, что имеется недостаточный кон...
Sergey04
10 авг 2015, 22:31
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

Mikhail писал(а): пункт 1.7.57 говорит "как правило" а пункт 1.7.59 разрешает нам использовать TT когда условия безопасности в TN не могут быть обеспечены. воздушная линия неизолированным проводом - это как раз тот случай Михаил, мне кажется это как раз не тот случай! У меня от ТП до дома ...
Sergey04
09 авг 2015, 09:21
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

195 Кстати, наверно нужно переходить на ТТ. Кстати, корпус щитка нужно заземлить от ГЗШ, а не нулевой шины. Кстати. Не знаю, чей это щиток и кто Вы при нем, но можем поговорить на мою любимую тему - общую схему питания. Ручаюсь, найду несколько неудачных решений и тяжелых ошибок. Ответ витиеват и р...
Sergey04
08 авг 2015, 17:47
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

186 Как защититься от повторения ситуации? Наша организация,прописывает в ТУ,заземления "0" да вводного автомата. (Вернее,сначало не было такого пункта,потом появился,сейчас опять нет.) (интересная пломбировка вводного!У нас только в отдельном боксе!Для прома,поверх еще устанавливают поли...
Sergey04
08 авг 2015, 17:27
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

mastervictor писал(а):Qr Bbpost Первое,что приходит в голову,работа схемы,без О!
(обрыв нуля в линии ВЛ-0,4)


мы тоже предполагаем, что нуль пропал где-то в сети! и через нас "сосало" ток. Как защититься от повторения ситуации?
Sergey04
08 авг 2015, 17:03
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Оплавилась изоляция перемычки
Ответы: 50
Просмотры: 15970

Оплавилась изоляция перемычки

Уважаемые Форумчане! Имела место месяц назад оплавление перемычки сечением 6 мм2 между нулевыми шинами. Нулевые шины смонтированы на внутренней стенке металл.щита (почему-то на изоляторах). До к.з. дело не дошло, но повреждена изоляция нескольких кабелей и проводов! Пройдя по трассе контура заземлен...

Перейти к расширенному поиску