41117 А вообще,не правильно вы модернизацию затеяли! Что б мы Вам помогли,очень мало вводных для нас! Почему не правильно? Мне было важно узнать, многие ПВС кладут в проводку и допускается ли. Остальное уже на даче надо разрисовать. Еще заземление развести. В Москве электрик в институте Хруничева (...
41124 Почитайте назначение ПВС. так в этом и проблема - многие пишут всё им можно. вот https://yandex.ru/search/?text=%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B2%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&clid=2063712&lr=10758 И первые сразу https://a...
Да в селе от 2х главных электриков уже услышал, что можно ПВС оставить и не париться. И у многих знакомых там ПВС протянуто и типа тоже чуть ли не главный энергетик проводку делал.
elalex писал(а):Qr Bbpost Интересно, какого электрика Вы считаете хорошим и как будете искать?
искать тяжело)) в выходные в 3 конторы позвонил и 2е из них сказали только ввгнг, а в другой сказали можно и ПВС, но тянет чаще ввгнг. т.к. лучше ложится в кабель канал в моём случае. Цена 500-700р за кв.м.
у меня сначала был вопрос, допустимо ли ПВС тянуть в деревянном доме. Теперь понятно. Сейчас буду искать хорошего электрика, чтобы он самое основное развел. Ну а по комнатам сам разведу, кабель каналы во многих комнатах уже есть. Ввод вроде как 6 кв
дом разделён на 2 части и 2 электрощитка. Соединены ПВС, не знаю сечения. Каким сечением их соединить? И где проходить будет через стену - обязательно металлическую трубу?
41108 Успокойтесь, не найдете. Тем более - в деревне. Электрики делают настолько хорошо, насколько хозяин знает - что, почему и как должно быть сделано. Если не знает - сделают что-то как-то, возьмут деньги и исчезнут без следа. Побудьте на форуме до начала строительного сезона, изучите электрику, ...
ант@нио писал(а):Qr Bbpost Если бюджет позволяет,то ради бога! Но,на до ли?
бюджет всегда найдется,что касается важного. Надо найти хорошего электрика, чтобы хотя бы начало положил в электро щитке. А потом постепенно развести правильный кабель по комнатам
Не обжаты концы подходящие в автоматы - этот электрик сказал всё отлично. В распред коробках хорошие скрутки и изолента. Все другие говорят, что пвс надо менять обязательно на ВВГнг. Даже те которые на виду и идут на свет. А где скрытая, то обязательно в металл трубе. Постепенно будем менять, жаль, ...
В 2х этажном доме сделана вся проводка ПВС 6 лет назад. Позвали того электрика. Он работает электриком по Дмитровскому району. Он сказал- Госты 70х годов и все устарели, многие уже по ним не делают. И что ввгнг также горит и слипается изоляция как на пвс. У ввгнг минус, что в углах он может сломатьс...