Найдено 42 результата

Перейти к расширенному поиску

Maikl
28 дек 2017, 06:54
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Леопольд!КЗ определилось при измерении сопротивления изоляции мегаомметром.Т.е. измерением изоляции между жилами и между жилами и броней.Это обычная процедура по ПУЭЭ.У Вас есть что сказать по существу заданного мной вопроса?Если нет,то к чему это все бла-бла-бла?
Maikl
28 дек 2017, 06:41
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Леопольд!Попробуйте сами!И убедитесь в действенности метода.Зачем отрицать или прикалываться над тем,чего не пробовали?
Maikl
28 дек 2017, 06:39
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Леопольд!Воду ищут веточками винограда,а не проволочками! :-) Но принцип такой же. :-)
Maikl
28 дек 2017, 05:57
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Здесь же в одной траншее 8(!).7 из них дейсивующие.10 и 0,4кВ... :-(
Maikl
28 дек 2017, 05:55
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Есть очень простой способ обнаружения повреждения.Это...две проволочки...При определенном навыке точность до 0,5м.Но...если б кабель был в отдельной траншее!..
Maikl
28 дек 2017, 05:52
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Леопольд!Для этого мне нужно вскрыть 100м траншеи.Сколько стоит час работы экскаватора?Сколько стоит сама муфта и перемонтаж ее?Это обойдется тысяч в 30.А если не там?Я из своего кармана буду оплачивать?
Maikl
28 дек 2017, 05:23
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Леопольд!Обозначено.Только что об этом написал.И что может быть и не в муфтах дело.Для этого и нужно определить место повреждения.Если б хотя бы на 50% был уверен что дело в какой-то муфте,было бы проще.И заказчик понял бы лишние фин.затраты.
Maikl
28 дек 2017, 05:16
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

Вообще этот кабель должен был подавать 10кВ на одну из 11(!) КТП.И водянники дважды цепляли кабель экскаватором.В двух местах.Типа не видели указатели и сигнальную ленту.Т.е. возможно что КЗ не в соединительных муфтах из-за некачественного монтажа о чем писал,а эксковатор потянул АВБ 3*240...
Maikl
28 дек 2017, 05:07
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!Еще!..При любых методах поиска места повреждения(мост сопротивлений,приборы типа Р5-5 и т.д.) на противоположном от точки измерения закорачиваются жилы или жила и броня(земля).Иногда для этого специально разрезают кабель.Иногда приходится в нескольких местах.В ситуации которая возникла нет необх...
Maikl
28 дек 2017, 04:56
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ТОРМОЗ!При каких условиях создается шаговое напряжение?И что такое нагрузка?КЗ это не нагрузка?Засуньте Ваш сарказм себе в ж...!
Maikl
28 дек 2017, 04:52
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!И после этого Вы утверждаете что внимательно прочитали вопрос обсуждения?
Maikl
28 дек 2017, 04:48
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!Третье.Я не просил советов как определить место повреждения!Я писал что в последний раз пользовался таким методом лет 15 назад.Успешно пользовался!Но забыл пропорцию отношения длины до места повреждения относительно сопротивления шлейфа.С этим вопросом и вышел на форум!А не для того,чтоб меня уч...
Maikl
28 дек 2017, 04:41
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!Второе.Я писал что в наличие мегаомметр двухтысячник.Т.е. при измерении можно подать напряжение до 2000в.Какое напряжение у омметра?Причем ток постоянный.А у мегера переменный.Каков коэффициент потерь при пост.токе и при переменном на каждом метре кабеля?Омметр просто не "пробьет" таку...
Maikl
28 дек 2017, 04:29
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!Все таки Вы невнимательно читали.Место повреждения определятся по сопротивлению шлейфа с погрешностью до 10м.При длине кабеля 340м и стоимости работы техники и стоимости монтажа муфты и.самой муфты такая погрешность менее затратна чем вскрывать всю траншею и перемонтировать обе соединительные му...
Maikl
27 дек 2017, 16:44
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10585

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

alalex!А Вы каким кабелем делаете электромонтаж в квартирах?Поди АПВ? :-)
Maikl
27 дек 2017, 16:36
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10585

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

elalex!О том,какой Вы специалист,говорит хотя бы то...Когда было изменено ПУЭ на ПУЭЭ?Лет 20 назад?И почему было изменено?Что абревиатура обозначает?Похоже Вы действительно быыший инженер.Причем очень давно бывший.
Maikl
27 дек 2017, 16:27
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10585

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

кви-45!По функциям защиты и УЗО,и диф одинаковы.Но куда т.с. утекает утечка тока там и там?В том-то и вся разница между этими приборами защиты!Ток утечки и есть ток КЗ.Только КЗ между чем и чем?И...когда Вы в последний раз видели в продаже УЗО?Я лет 10 назад.Они давно сняты с производства именно пот...
Maikl
27 дек 2017, 16:17
Форум: Измерения и испытания до 1000 (В)
Тема: определение места КЗ мегаомметром
Ответы: 41
Просмотры: 20414

определение места КЗ мегаомметром

ПАВ!А причем обрыв если я писал о конкретном КЗ между всеми(!) жилами и "землей"?Это явно некачественный монтаж одной из двух соединительных муфт!Вы хоть читайте прежде чем чему-то пытаться учить!
Maikl
27 дек 2017, 15:24
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10585

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

elalex!Упс!А с какого перепугу(отвечая на Ваши слова) я могу Вас считать специалистом?
Maikl
27 дек 2017, 14:52
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10585

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

elalex!Я сегодня уже писал что последние 14 лет занимаюсь эксплуатацией и монтажем электроустройств.Причем чаще всего на пром.предпрятиях.А квартиры,офисы,магазины и т.д. это калым в выходные дни.И писал что в связи я работал раньше!Простите!Вам предложить мои очки?Чтоб Вы могли внимательно читать?

Перейти к расширенному поиску