Найдено 20 результатов

Перейти к расширенному поиску

Shetan
24 фев 2018, 19:44
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Константин, спасибо за ответ. Завтра еще внимательно перечитаю ваш пост, сегодня уже голова не варит.
Shetan
24 фев 2018, 19:41
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Константин писал(а):Qr Bbpost Это точно? Может 240кВА? Мощность трансформатора измеряется килоВольтАмперах. В киловаттах это значение будет меньше.


Должна же быть табличка на КТП, но нету.
Shetan
23 фев 2018, 18:29
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Ситуация складывается следующая: Собственник ни в коем случае не отказывается от прокладки нового кабеля. Надо, значит сделаем. На территории построено два здания одно раньше одно позже. Так же на территории находится ТП, как говорит собственник 240 кВт. Первое здание запитано кабелем АВБбШв 4х120 п...
Shetan
23 фев 2018, 18:24
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Константин писал(а):Qr Bbpost Так это ТУ на технологическое присоединение вашего собственника. У него от ТП до его ВРУ идет 10кВ бронь на 120кв.мм. А ваше уже здание которое судя по вашим словам запитано от собственника тобишь его ВРУ тут не рассчитывалось.


Да, все так. Будем уже считать, что это времянка.
Shetan
23 фев 2018, 16:34
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Сегодня попал в щитовую, все оказалось еще хуже чем есть на самом деле. Открываю ВРУ, не вижу не своего СИП 4*50, не вообще какого-либо другого сипа. Как оказалось, монтажникам не хватило 3 метра и они в помещении за потолком армстронг сделали скрутку. Притом собственник уверяет, что это болтовое со...
Shetan
23 фев 2018, 16:12
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43072 Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F. Ага подайдет в качестве рубильника. Тч выключателя разъединителя. Если от этого аппарата нужно только функция для коммутации номинальных токов в ручном режиме. То туда модно влепить хоть на в...
Shetan
22 фев 2018, 08:30
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Задавал такой же вопрос вот здесь:
https://cable.ru/questions/id-14393.php

Говорят, для этого кабеля 100 кВт.
Подойдет трехполюсный автомат на 200А, такой как КЭАЗ ВА 5135 340010, или ABB A2C 250 TMF 200-2000 F.
Shetan
21 фев 2018, 20:31
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43067 Видите ли Shetan , производственные нагрузки реактивные. А расчетное сечение проводников должно иметь практически двойной запас по токопроводимости. Иначе при пусках и остановках конвеерной ленты производства оно просто быстро спалит концы таких проводников.Так как токи в них будут колебаться...
Shetan
21 фев 2018, 19:49
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43064 В позапрошлом году делал молокозавод. 100 кВт. Вод от собственной ТП СИП5 4х95 выбор жил для токовых нагрузок произведен из таблиц ПУЭ-7. Вооот, я смотрю на всё это и прихожу к мысли, что панику все-же надо поднимать... )) Собственник как бы не виноват, он искренне не знал, ему что сказали, т...
Shetan
21 фев 2018, 19:09
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Я вот недавно маслосырзавод делал, там был проект. Ужас какой косячный, но все же был. Так вот, там по проекту при установочной мощности 125 кВт, заводили сип-2 4*70.
Shetan
21 фев 2018, 18:33
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

По оборудованию: Два компрессора по 18 кВт каждый, четыре станка по 10 кВт каждый для подогрева "зародышей" пластиковой бутылки. Потом их вручную засовывают в формовочный станок, ну тут пневматика. Они в паре работают, четыре подогревателя, четыре формовочника. Потом упаковщик 13 кВт - это...
Shetan
21 фев 2018, 18:28
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

В данный момент арендаторы уже вбухали кучу денег в здание. Через неделю переезжают со всем своим мощным оборудованием, которое мне и подключать. У меня ситуация какая? Поднять панику и выглядить идиотом, если все-таки собственник окажется прав и 120 кВт там пролезет. Или не поднимать панику и выгля...
Shetan
21 фев 2018, 18:16
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Константин писал(а):Qr Bbpost Это марка СИП4 4Х50
Применяется она как раз для ответвлений от магистрали к абонентам.


Погодь, по таблице Сип-4 это термопластичный полиэтилен.
Shetan
21 фев 2018, 17:40
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43046 Термостойкий шершавый на ощупь. Светостабелизированный Гладкий и блестящий. Shetan писал(а): Гладкий и блестящий. 43046 Отличить их просто. Не вооруженным глазом. Несущая нейтраль раза в полтора толще своих собратьев фазных. Это прекрасно видно не вооруженным глазом. Ну если со зрением плохо ...
Shetan
21 фев 2018, 17:37
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43034 Константин, я правильно понимаю, вы утверждаете что токовая нагрузка проводов и кабелей зависит только от материала и сечения их жил , а изоляция жил никаким образом не влияет на величину тока проходящего по этим жилам. Да. Все верно. На величину тока, изоляция конечно не может повлиять. Но и...
Shetan
21 фев 2018, 17:16
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

42999 Заходит четыре провода в изоляции одинакового сечения. Это сип2 или сип4 не могу понять. Вот для ознакомления как отличить. http://zametkielectrika.ru/xarakteristiki-sip/ Так, это точно не сип-1, потому что нулевой провод у меня изолирован, и это не сип-3, потому что он высоковольтный. Сип-2 ...
Shetan
21 фев 2018, 07:53
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

43023 Предлагаю, с учетом отсутствия наличие деталей и подробностей, прения прекратить. Докладчику готовиться внимательнее. А я предлагаю насильно не прекращать, тема интересна и полезна идет нормальная дискуссия. Давайте подождем, тем более по просмотрам тема очень динамична. Докладчик может быть ...
Shetan
19 фев 2018, 11:11
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

42994 В здание заходит кабель сип 4*50. Нужно точно указать марку кабеля. Есть СИП1 ; СИП1А ; СИП 2 ; Сип 2А и тд, от этого будет зависить ток нагрузки, по величине которого выбирается ток автомата и как результат величина пропускаемой мощности. Заходит четыре провода в изоляции одинакового сечения...
Shetan
19 фев 2018, 08:37
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

42994 Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт. В здание заходит кабель сип 4*50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля ...
Shetan
18 фев 2018, 22:46
Форум: Провода и кабели
Тема: Кабель сип 4*50
Ответы: 57
Просмотры: 17186

Кабель сип 4*50

Здравствуйте. Нужна помощь. Ситуация следующая: Собственник пообещал арендаторам мощность в 120 кВт. В здание заходит кабель сип 4*50. Проложен по стене соседнего здания и по воздуху всего около 50 м. Подскажите пожалуйста, какой вводной автомат должен быть установлен для защиты этого кабеля и на ка...

Перейти к расширенному поиску