02 мар 2018, 18:54
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай
Ответы: 29
Просмотры: 15469

Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай

А я его сейчас рассверлю, да и покажу вам. Самому интересно, что же там внутри) Раньше одно УЗО было в 2 раза больше, а тут целый ДА. Быстрый вопрос: при таком способе подключения, разбивая 3 фазы, максимальный возможный ток считаем же исходя из сечения ноля? Тогда, сколько это все-таки? У кого под ...
AABBBB
28 фев 2018, 18:35
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай
Ответы: 29
Просмотры: 15469

Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай

Спасибо... Но места, действительно, нету. Погодите-ка, а чем те самые дифы АВВ хуже АВ+УЗО?

И опять, же, две дополнительные нулевые шинки. С натяжкой, есть место либо слева внизу, либо справа вверху. Вот реально, как бы вы сделали на моем месте?
AABBBB
28 фев 2018, 17:46
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай
Ответы: 29
Просмотры: 15469

Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай

И, кстати. На входе можно кинуть нулевые перемычки на дифавтоматы. А что тогда на выходе? Все на нулевую шину? Ребята... тут уже не стоит вопрос, как ПРАВИЛЬНО должно быть. Изначально все неправильно. НО нужно просидеть в этом помещении как минимум год. Я вас прошу делиться мнениями, чтобы потом при...
AABBBB
28 фев 2018, 14:53
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай
Ответы: 29
Просмотры: 15469

Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай

Спасибо за интерес к моему вопросу, и уточню: это жилой дом и квартира, используем в том числе и под офис. Вводной автомат и счетчик где-то в щитовой за пределами квартиры. Видимо, УЗО там тоже есть, т.к. его иногда отрубает, и это не из-за перегрузки или кз. То, что есть утечки хотя бы по свету, не...
AABBBB
28 фев 2018, 03:25
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай
Ответы: 29
Просмотры: 15469

Три однофазных вместо трехфазного? Тяжелый случай

Всем привет! Такой вопрос. Досталось помещение с вот такой вот красотой (см. фото). Краткое описание содержимого щитка: на 3-фазный автомат с УЗО С32 приходит проводом 10 мм2: ноль зеленым проводом, фаза 1 желтым. Фаза 2 двумя проводами 2.5 мм2, фаза 3 одним проводом 2.5 мм2. (Предполагаю, в проекте...