кви-45 писал(а):Qr Bbpost Настасья извините, получается надо делать проектное решение с расчетами, а на это надо время. У меня его нет.

Да я уже сделала, как смогла)
Настасья
03 мар 2018, 21:21
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Выбор автоматического выключателя для расчета зануления
Ответы: 9
Просмотры: 4088

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

43266 Настасья » Вчера, 22:34 Вы предоставляете нам в темную результаты каких-то ваших расчетов или хотелок, откуда взялись? - "номинальный ток = 51,2А, ; пусковой ток = 332,8А," ; - Ток КЗ 378 А Вы нам расскажите , что за потребители , как и чем они запитаны и так далее, какая система за...
Настасья
02 мар 2018, 22:35
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Выбор автоматического выключателя для расчета зануления
Ответы: 9
Просмотры: 4088

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Voloxa писал(а):Qr Bbpost Настасья. Это что надо? Рассчитать зануление или пройти тест по выбору АВ?

Зануление рассчитать и проверить правильность выбора нулевого защитного проводника.
Настасья
02 мар 2018, 22:34
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Выбор автоматического выключателя для расчета зануления
Ответы: 9
Просмотры: 4088

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

43214 Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления. Если номинальный ток = 51,2А, пусковой ток = 332,8А, какой мне выбрать автоматический выключатель из представленных ниже? Вам надо выбрать автоматический выключатель по указанным токам для защиты электродвигателя и еще сделать рас...
Настасья
28 фев 2018, 21:27
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Выбор автоматического выключателя для расчета зануления
Ответы: 9
Просмотры: 4088

Выбор автоматического выключателя для расчета зануления

Люди добрые, помогите) Необходимо произвести расчет зануления. Если номинальный ток = 51,2А, пусковой ток = 332,8А, какой мне выбрать автоматический выключатель из представленных ниже? А3160 А3110 А3120 А3130 А3140 А3710Б А3740Б. И почему? Если я выбираю, например, выключатель 3140, то ток срабатыва...