Vitok
06 апр 2018, 13:51
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Где правильно контролировать "рабочий" ноль?
Ответы: 35
Просмотры: 8859

Где правильно контролировать "рабочий" ноль?

43961 У вас (указано на бирке) 4-х жильный кабель и синяя жила это не N , а PEN жила, поэтому на картинке 1 подключение сделано неправильно. Мне показалось картинка перевернута как с фото ВРУ. Присмотрелся и точно. PEN посадили на нулевую шину. Значит, надо было синие жилы на нижнюю шину сажать, а ...
Vitok
05 апр 2018, 14:27
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Где правильно контролировать "рабочий" ноль?
Ответы: 35
Просмотры: 8859

Где правильно контролировать "рабочий" ноль?

43943 Подрядчик собрал ВРУ. Нулевые (синие) жилы вводных кабелей, как видно на Фото 1 У вас (указано на бирке) 4-х жильный кабель и синяя жила это не N , а PEN жила, поэтому на картинке 1 подключение сделано неправильно. PEN жилу вводного кабеля надо подсоединять на нижнею шину, Кстати, если эта ши...
Vitok
05 апр 2018, 13:58
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Где правильно контролировать "рабочий" ноль?
Ответы: 35
Просмотры: 8859

Где правильно контролировать "рабочий" ноль?

Это ВРУ в торгово-бытовом центре, я представитель управляющей компании. После трагедии в Кемерове хотелось бы соблюсти максимально возможный уровень безопасности. В пункте 4 предыдущего письма я написал основную суть своей задачи - выяснить насколько обосновано то, что, разрыв активной нейтрали, пов...
Vitok
05 апр 2018, 10:13
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Где правильно контролировать "рабочий" ноль?
Ответы: 35
Просмотры: 8859

Где правильно контролировать "рабочий" ноль?

Константин, спасибо за комментарий. Согласен, что вопросы были поставлены некорректно. На самом деле надо было спросить следующие: 1.Какие преимущества можно получить, если заменить верхний ряд АВ в РЩ ВРУ на 4-х полюсные, при отключении которых «ноль» будет также отключаться, как и фазы? При этом в...
Vitok
04 апр 2018, 22:17
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Где правильно контролировать "рабочий" ноль?
Ответы: 35
Просмотры: 8859

Где правильно контролировать "рабочий" ноль?

Подрядчик собрал ВРУ. Нулевые (синие) жилы вводных кабелей, как видно на Фото 1 1.PEN.jpg , присоединены к нулевой шине и перемычкой объединены с заземлением. Затем, как видно на Фото 2 2.PE и N раздельно.jpg , ноль и земля «живут» отдельно. Как видно из Фото 3 3.Общий вид ВРУ.jpg , фазные провода п...