Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

45533 Как-то получается, что в ступе толчется вода - непонятно, что может быть непонятно в таком простом вопросе. Наверно, нужно сказать так: 1.Для возможности переключения "Звёзда-треугольник" напряжения двигателя должны соответствовать напряжениям сети, а именно: напряжение обмотки долж...
Volt Amperov
07 июн 2018, 21:22
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?
Ответы: 13
Просмотры: 4727

Вопрос по работе подключения звезда - треугольник?

45523 Доброго времени суток, товарищи, подскажите пожалуйста, как работает подключение звезда треугольник. Не могу понять один момент. Вот есть двигатель, он работает по линейному на 220 треугольником или на 380 при подключению звездой. (220/380 Треугольник/Звезда) До двигателя подходит 4 жилы с ли...
Volt Amperov
07 июн 2018, 21:14
Форум: Провода и кабели
Тема: Асинхронный двигатель
Ответы: 23
Просмотры: 5856

Асинхронный двигатель

45569 Volt Amperov , чем мощнее двигатель - тем меньшим напряжением нужно его прозванивать - слишком большие токи. В чем смысл прозванивать большим напряжением? Каким? Для постоянного тока обмотка ЭД имеет сопротивление единицы Ом и для этого достаточно напряжения батарейки тестера. И на предмет че...
Volt Amperov
07 июн 2018, 21:09
Форум: Провода и кабели
Тема: Асинхронный двигатель
Ответы: 23
Просмотры: 5856

Асинхронный двигатель

45568 При чем тут пусковой ток и откуда ваши десятки раз, От силы, в зависимости от нагрузки на валу- десять. Тот же АВ ВТХ С обеспечит 10-тикратный пусковой ток. Надо смотреть конкретно. Если у вас рабочий ток 1А, а вы берете АВ на 6-16А (как наиболее распространенный) , то конечно, и С подойдет. ...
Volt Amperov
07 июн 2018, 20:59
Форум: Провода и кабели
Тема: Асинхронный двигатель
Ответы: 23
Просмотры: 5856

Асинхронный двигатель

При пуске двигателя в статоре отсутствует магнитное поле, препятствующее нарастанию тока, поэтому воспринимается не как индуктивная нагрузка, а как резистивная, которая составляет в зависимости от мощности ЭД несколько Ом и меньше.
Volt Amperov
07 июн 2018, 20:41
Форум: Провода и кабели
Тема: Асинхронный двигатель
Ответы: 23
Просмотры: 5856

Асинхронный двигатель

Есть такое понятие: пусковой ток. При включении асинхронного двигателя ток может превышать в десятки раз номинальный. Для защиты двигателей используют специальные автоматические выключатели или АВ с характеристикой D или К. Судя по схеме непонятно,чего вы хотите добиться. Если у вас есть только одна...