Найдено 183 результата

Перейти к расширенному поиску

Darth Abbadonyz
27 июл 2019, 23:05
Форум: Провода и кабели
Тема: Пробивает на корпус
Ответы: 113
Просмотры: 19260

Пробивает на корпус

elalex писал(а):Qr Bbpost Из ПТЭЭП.

ПУЭ 1.7.90 Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое
время года сопротивление не более 0.5 ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
Darth Abbadonyz
27 июл 2019, 22:48
Форум: Провода и кабели
Тема: Пробивает на корпус
Ответы: 113
Просмотры: 19260

Пробивает на корпус

Это из какой тумбочки 30 ом взято?
Darth Abbadonyz
27 июл 2019, 12:17
Форум: Провода и кабели
Тема: Пробивает на корпус
Ответы: 113
Просмотры: 19260

Пробивает на корпус

56295 По-третьему, это означает, что система TN-C-S при обрыве ноля смертельно опасна, независимо от наличия и величины сопротивления заземления потребителя. Рассмотрим обрыв в одной из 3 точек. 0. Обрыв первичного заземления нейтральной точки (на ТП): 0) Ноль остается нулем (нейтраль связана с ней...
Darth Abbadonyz
26 июл 2019, 22:13
Форум: Провода и кабели
Тема: Пробивает на корпус
Ответы: 113
Просмотры: 19260

Пробивает на корпус

56131 Мне не для жизни, а для теоретических споров нужно подтвердить старые знания: При кабельном вводе сопротивление повторного заземления ноля у потребителя не регламентировано. Т.е. само заземление - необязательно. Для меня очевидно - потому что оно никакой существенной роли для безопасности в с...
Darth Abbadonyz
26 июл 2019, 21:47
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

56044 1.ПУЭ (местами) не боятся только сумасшедшие и негодяи. 2.Я рекомендую бояться официальных электриков, работающих по правилам, и гнать их из частного жилья. 1. Вы не поняли - я боюсь только того, чего предписано бояться в ПУЭ, МПОТ и ПТЭ. Остального не боюсь, потому как не предписано. 2. У се...
Darth Abbadonyz
25 июл 2019, 21:15
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55873 Ничего не боятся только сумасшедшие и негодяи. В ПУЭ, МПОТ и ПТЭ очень доходчиво написано чего бояться, когда бояться и при каких условиях бояться. Не зря же говорят, что эти правила написаны даже не кровью - пеплом. А про что не написано, что его надо бояться - того не боюсь - приказа боятьс...
Darth Abbadonyz
24 июл 2019, 21:53
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Нужна схема преключения ламп
Ответы: 4
Просмотры: 2842

Нужна схема преключения ламп

Возможно имеется ввиду, что на концевике нет СЕТЕВОГО напряжения 230V - может быть напр 24 - есть в природе контакторы с катушкой на данное напряжение. Тогда 230V подводится на 2 коммутируемых контакта. Одна лампа подключается на нормально открытый, другая на нормально закрытый. А катушка контактора...
Darth Abbadonyz
24 июл 2019, 21:36
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Чем покрывают и для чего?
Ответы: 14
Просмотры: 3940

Чем покрывают и для чего?

Это с ВР-32 детали? По внешнему виду - они. Столько ВРУ на них собрано, столько заводского брака в руках рассыпалось... (При том, что брак - редкость, просто при больших об'емах производства столкнешься с ним неизбежно - закон больших чисел). Медь это облуженная. Это позволяет подключать люментиевые...
Darth Abbadonyz
24 июл 2019, 21:26
Форум: Провода и кабели
Тема: Пробивает на корпус
Ответы: 113
Просмотры: 19260

Пробивает на корпус

55887 Защитные проводники бывают нулевые и заземляющие. В данном случае ТТ - именно заземляющие. В TN-C-S, так горячо Вами (не)любимой они тоже заземляющие - вторая буква "N" означает, что защитные проводники подключены к нейтрали источника, а вот первая "T" - то что эта самая н...
Darth Abbadonyz
24 июл 2019, 00:05
Форум: Ошибки электромонтажа или "как не надо делать"
Тема: Ноль - Земля
Ответы: 60
Просмотры: 32161

Ноль - Земля

Народ :help: . Помогите об'яснить госп./тов./сенсею elalex, что "защитный ноль" и "земля" - это одно и то же. В любой системе TN нейтраль глухо заземлена и защитный ноль заземлен, т.е. является землей. Скажу больше: рабочий ноль тоже заземлен и формально не будет ошибкой назвать ...
Darth Abbadonyz
23 июл 2019, 23:43
Форум: Фото и видео отчёты по электромонтажу
Тема: Шкафы и щиты внутри помещений
Ответы: 466
Просмотры: 99066

Шкафы и щиты внутри помещений

tupos писал(а):Qr Bbpost Darth Abbadonyz, да вот, посмотрите, делал лет 7 назад: http://electroservice45.ru/images/products/shyd_big.jpg

Клево сделано - тем более, что углы прямые - расчет проще. И эстетически они лучше смотрятся. :good:
Darth Abbadonyz
23 июл 2019, 23:39
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55826 И что, внутри этой зоны шаговое напряжение для Вас существует или нет? 5.У грунта нет сечения, длины и сопротивления. Сопротивление ноль. Сопротивление есть у заземлителей. Существует, но чтобы оно стало хоть как-то ощутимым придется на шпагат сесть. Не забывайте - речь идет про 0.4, а не про...
Darth Abbadonyz
23 июл 2019, 00:38
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55804 А причем босые ноги потребителя на своем земельном участке - к расстоянию до заземлителя ТП? При том, что при асимметричной нагрузке фаз уравнивающий ток течет по нулевому проводу, а при его обрыве (в системе TN-C-S) между заземлителем повторного заземления на вводе в здание и заземлителем не...
Darth Abbadonyz
23 июл 2019, 00:20
Форум: Фото и видео отчёты по электромонтажу
Тема: Шкафы и щиты внутри помещений
Ответы: 466
Просмотры: 99066

Шкафы и щиты внутри помещений

55799 Darth Abbadonyz , даже не скажу, незначительный Есть внутренний радиус гиба, есть внешний (внутренний+толщина шины), есть радиус нейтральной линии (внутренний+(толщина шины)*коэффициент сгиба (в solidworks по умолчанию 0.5)) В случае прямого угла расстояние до первой линии гиба = длина прямог...
Darth Abbadonyz
22 июл 2019, 07:05
Форум: Фото и видео отчёты по электромонтажу
Тема: Шкафы и щиты внутри помещений
Ответы: 466
Просмотры: 99066

Шкафы и щиты внутри помещений

55782 Darth Abbadonyz , я могу согнуть медную шину при z загибе с расстоянием 10 мм. Инструменты - тисы, киянка, фанерка. Все ровненько и точненько. А каков будет внутренний радиус гиба? - это один из параметров, от которых зависит длина заготовки и последующая геометрия изделия. Сам прежде чем дел...
Darth Abbadonyz
22 июл 2019, 06:59
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55776 1.Заземленная фаза - фаза, металлически соединённая с заземлением. 2.КЗ - соединение фазы и ноля через очень маленькое (0,0... Ом) сопротивление. 3.Заземление ТП и потребителя - это в сумме не 0,0... Ом, так что замыкание фазы на заземление - это не КЗ. Токи - амперы. 4.Повторяю: потрогайте з...
Darth Abbadonyz
20 июл 2019, 18:41
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

ПАВ писал(а):Qr Bbpost
Пить меньше надо. Или больше... :secret:

Юмор оценил, но все же хотелось бы услышать от elalex, что есть "заземленная фаза" - по мне, так это чистая КоЗа с искрами
и грохотом :smile:
Darth Abbadonyz
20 июл 2019, 18:00
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55764 1.Вероятность двух аварий последовательно - тоже незначительна. 2.На базаре ждите, когда стрельнет вторая авария. А электрики ничего не ждут. 3.Опять разговор про непонятный потенциал. Определение дадите? А то какие-то базарные разговоры помню, а определения - не помню. 4.С чего Вы взяли, что...
Darth Abbadonyz
20 июл 2019, 00:04
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55761 1.А при рассмотрении факта наложения аварий неважно - обнаружена авария или нет, произошли аварии одновременно или последовательно. 2.Цель моего сообщения про разряд - не показать моё непонимание, а показать неправильность употребления базарного термина в профессиональном разговоре. 3.А что п...
Darth Abbadonyz
19 июл 2019, 23:06
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: ТН-С с разрывом псевдоPE
Ответы: 76
Просмотры: 11453

ТН-С с разрывом псевдоPE

55747 3.Наложение аварий, тем более трех - ситуация совершенно фантастическая и серьезными людьми не рассматривается. 4.Разряд бывает от хватания за конденсатор. От хватания за фазу никакого разряда не происходит. Базарная лексика хороша на базаре, а не среди электриков. Один спец по монтажу молние...

Перейти к расширенному поиску