Найдено 7 результатов

Перейти к расширенному поиску

int1005019
04 окт 2018, 14:21
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

Добрый день!Всем спасибо за участие! Сегодня были переговоры по этому вопросу, договорились привести всё в порядок, и с нового листа заново. До меня другие люди работали, может у них был договорняк с бывшими работниками по уменьшению затрат на электроэнергию. Ещё раз спасибо за отклик!
int1005019
03 окт 2018, 21:07
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

elalex ! Из вашего опыта, при таком косяковом подключении, 60/40/60 какое среднее значение может быть?
int1005019
03 окт 2018, 21:00
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

Обвинить меня не в чем, мне звонил их главный инженер, говорил мне по телефону показание, расход, сумму, я записывал, приезжал и платил наликом. Не в даваясь в подробности, и не лазия в щеток. У меня просто бизнес зависим от этих мощностей, и по близости взять больше негде.
int1005019
03 окт 2018, 20:37
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

Завтра будет встреча людей, которые стояли за этим договором, будет второй день переговоров. Моя цель не оказаться крайним.
int1005019
03 окт 2018, 19:45
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

А 500000 р. это сумма которую надо доплатить за 5 лет, как не доплата, к тому что уже уплачено.
int1005019
03 окт 2018, 19:43
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

Спасибо вам за ответ! Я сегодня много перелопатил в интернете, пытаясь понять как получить среднее значение , если это вообще возможно. Дело в том, что ситуация неприятная, может вылится в сору или в скандал между людьми которые всё это организовывали 5 лет назад. И тот кто даёт электричество, может...
int1005019
03 окт 2018, 18:23
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.
Ответы: 17
Просмотры: 3672

Счётчик с тремя трансформаторами , разными кофициентами.

Добрый вечер!Помогите разобраться! Трёх фазный счётчик 380 в. Подключение через три трансформатора с кофициентами 60/40/60. Подключение делали 5 лет назад, платили всегда по тарифу на счётчике умноженному на 50 и на 5.5, сегодня , поднялась тема спустя 5 лет, типа не правильный коэффициент, всё дела...

Перейти к расширенному поиску