Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

Fedor.kotov
25 сен 2015, 19:45
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Посадка напряжения в сети 20 (кВ)
Ответы: 19
Просмотры: 9129

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Вольтаж при присадке не увидеть так как они не запланированы и стоять смотреть на вольтметры сутками некому а seapam или ананалогичные приборы у нас отсутствуют. Оборудование окрасочного цеха. (Компрессоры ,роботы ,частотники и куча асинхронных двигателей. Потребляемая мощность 950киловат. ДЕНЕГ ХВА...
Fedor.kotov
24 сен 2015, 21:53
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Посадка напряжения в сети 20 (кВ)
Ответы: 19
Просмотры: 9129

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

Замерить вольтаж во время просадки не представляется возможным так как посадка кратковременна но иногда даже включаются аварийное освещение,до запуска ДГУ минуты 3-5 ,сегодня нам предложили ИБП,но есть сомнения вытянут ли они 800кв до запуска ДГУ?либо они работают только на компенсацию просадки до 1...
Fedor.kotov
23 сен 2015, 19:15
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Посадка напряжения в сети 20 (кВ)
Ответы: 19
Просмотры: 9129

Просадка напряжения по высокой стороне

В сети обращались безрезультатно на 20-ке три завода сидит и видимо при запуске оборудования проседает.кто сталкивался?что можно поставить на низкую сторону что бы компенсировать скачёк секунды в три?
Fedor.kotov
22 сен 2015, 19:47
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Посадка напряжения в сети 20 (кВ)
Ответы: 19
Просмотры: 9129

Посадка напряжения в сети 20 (кВ)

:help: Со стороны ВН 20кв регулярные посадки напряжения в результате по низкой стороне остановка частотников и др. высокоточного оборудования: специалисты посоветуйте как лечить оч необходимо,заранее спасибо

Перейти к расширенному поиску