Найдено 5 результатов

Перейти к расширенному поиску

LVA0792
17 ноя 2018, 22:17
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10660

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

Rumato, у ВВГнг изоляция разве устойчива к ультрафиолету? Значит можно от СИПа до счётчика по фасаду дома вести открытым методом кабелем ВВГнг? СИП будет сечением 16мм , значит и после прокалывающий колодки тоже должен идти 16мм до ящика с счётчиком? А после него до распред бокса можно уже и 10мм
LVA0792
17 ноя 2018, 21:39
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10660

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

ВВГнг тоже нельзя на улице, каким же тогда заводить?. Может ВВГнг или NYM в металлизированную гофру засунуть?
LVA0792
17 ноя 2018, 20:42
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10660

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

Котел 5.1 кв , ноль на котел забыл нарисовать,, от столба до дома идёт сип, потом в него врезаюсь NYM 10мм и тяну до щитка со счетчиком который на улице стоит, а от него уже в дом завожу в распредщит . Заземление буду делать из прутков 20мм диаметром и 2 м длинной ввиде треугольника на глубину 30-40...
LVA0792
17 ноя 2018, 14:56
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.
Ответы: 55
Просмотры: 10660

ЩР в каркасном двухэтажном доме.Покритикуйте схему.

Добрый день. Есть ли замечания по схеме, заранее благодарен. Делаю сам первый раз в частном доме, схему делал тоже сам. Выделенная мощность 15кв 380в. Ввод в дом СИП 16мм, после до счётчика и до распред щита 10мм NYM, в щите перемычки проводом ПВ1 6мм. Далее уже по дому разводка пошла из NYM провода...

Перейти к расширенному поиску