Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

Андрей_Петрович
10 янв 2019, 05:45
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки
Ответы: 20
Просмотры: 8861

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Ох уж эти праздники....
-Частный дом, электропроводка без заземления...
-узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....
-лампы стоят светодиодные....
Я понимаю если бы отключился автомат при включении, а тут наоборот.... :sorry:
Андрей_Петрович
10 янв 2019, 05:38
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки
Ответы: 20
Просмотры: 8861

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

51281 Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки? Ситуация интересная, поэтому нужна более подробная информация для анализа. Есть вопросы. -Электропроводка трехпроводная L-N-PE? - разводка к вентилятору и освещению произведена в распредкоробке, выключатели установлены в фазе? - УЗО срабаты...
Андрей_Петрович
06 янв 2019, 05:56
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки
Ответы: 20
Просмотры: 8861

Нужна помощь... Выбивает дифавтомат при снятие нагрузки

Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?

Перейти к расширенному поиску