!Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора

имею сварочный .. такого типа с таким диагнозом... дело в том, что аппараты сейчас имеют активные и пассивные радио элементы в частности емкости ... которые при включении заряжаются .. и бывает бросок тока, который выбивает автомат. решение : 1 = поставить автомат с 16 а 25 ампер ( сам лечил свой св...