Simon
20 янв 2020, 10:32
Форум: Проектирование внешнего электроснабжения
Тема: Транзитный кабель под пром. зданием
Ответы: 1
Просмотры: 7160

Транзитный кабель под пром. зданием

Здравствуйте. На квадратном участке предприятия находятся ТП 10/0,4 и производственное помещение, запитанное от него. Находятся они на противоположных сторонах участка. Посреди пустырь, через который проходит 2 наших кабеля АВВГ 4*185 на глубине около метра. Сейчас предприятие хочет строить на пусты...
Simon
19 мар 2019, 19:28
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Заземление оборудования пятым проводом или ГЗШ
Ответы: 32
Просмотры: 23234

Заземление оборудования пятым проводом или ГЗШ

Добрый день. Ситуация: строится маленький цех (несколько печей и несколько моторов) мощностью около 100 кВт. Оборудование от 1 до 40 кВт. Заказан проект, в т.ч. и электрочасть. Согласно проекту печи питаются от пятижилки, 3ф+н+з. В общем, по всему цеху земля к каждому оборудованию приходит в отдельн...