Найдено 3 результата

Перейти к расширенному поиску

Дмитрий Полищук
18 апр 2019, 22:00
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Выбор вводного автомата
Ответы: 288
Просмотры: 103147

Выбор вводного автомата

54217 Коллеги кто мне подскажет категорию аппаратов ВА88 или OptiMat E100 на токи 63А. Проблема в техническом задании. График кривой не принимают. Требуется точное указание категории в буквенном обозначении "С,D" А производитель в паспортных данных этого к ним не пишет..как быть не знаю. ...
Дмитрий Полищук
18 апр 2019, 20:46
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Странное срабатывание автоматов.
Ответы: 187
Просмотры: 24178

Странное срабатывание автоматов.

Доброго дня, 1gorek. Если вопрос ещё актуален, то я вижу 3 варианта: 1. Если Вы находитесь в Москве, или регионе готов подъехать с приборами и помочь разобраться. 2. Если нет - не ищите электриков по ЖЭКам и объявлениям. Погуглите, найдите лабораторию, которая занимается качеством электроэнергии. 3....
Дмитрий Полищук
18 апр 2019, 13:04
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Странное срабатывание автоматов.
Ответы: 187
Просмотры: 24178

Странное срабатывание автоматов.

Доброго дня, коллеги. Позвольте пару строк. Поставьте прибор контроля качества электроэнергии на пару дней на вводе. Будете иметь картинку, либо броски в питающей линии, либо ноль все-таки, либо внутренняя проводка. То, что никто не жалуется - не довод, если у них стоят такие же автоматы, как были у...

Перейти к расширенному поиску