Найдено 8 результатов

Перейти к расширенному поиску

Эксперт AA
03 июн 2019, 23:34
Форум: Автоматические выключатели и предохранители
Тема: Выбор вводного автомата
Ответы: 288
Просмотры: 102810

Выбор вводного автомата

Скучно здесь у вас. Несете всякую чушь, даже стыдно читать, а еще громкие регалии: опыт 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик.
Зарабатываете баллы пустой болтовней
Эксперт AA
03 июн 2019, 23:10
Форум: Электробезопасность при выполнении работ в электроустановках
Тема: ДСУП в взрывоопасных помещениях.
Ответы: 2
Просмотры: 6590

ДСУП в взрывоопасных помещениях.

ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) Г.7.1 (7.3.92) Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т.п., запрещается. Г.7.11 (7.3.102) Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и кабелей с полиэтилен...
Эксперт AA
15 май 2019, 00:13
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Вопрос знатокам ПУЭ
Ответы: 30
Просмотры: 6384

Вопрос знатокам ПУЭ

54524 Подскажите, пожалуйста, все ли кошерно в схеме? На подключение ОПС после счетчика настаивают сетевеки, как это повлияет на показания счетчика? Имеет смысл сделать перемычку "?" Я так понял что это у вас щит учета на вводе подключенный от воздушной линии. На вводе выполнено повторное...
Эксперт AA
15 май 2019, 00:12
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Вопрос знатокам ПУЭ
Ответы: 30
Просмотры: 6384

Вопрос знатокам ПУЭ

Я так понял что это у вас щит учета на вводе подключенный от воздушной линии. На вводе выполнено повторное заземление и разделение РЕN проводника на РЕ и N. Устройство УЗИП или ОПС ставиться после вводного автомата, чтобы можно было после повреждения заменить, и перед счетчиком чтобы защитить сеть и...
Эксперт AA
14 май 2019, 23:14
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Вопрос знатокам ПУЭ
Ответы: 30
Просмотры: 6384

Вопрос знатокам ПУЭ

Устройства защиты от импульсных перенапряжений ...
УЗИП - устройство предназначенное для защиты электрической сети и электрооборудования
ОПС - ограничитель перенапряжений сети
Нужно ставить на вводе перед счетчиком.
Эксперт AA
10 май 2019, 23:51
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Подключение УЗО в TN-C
Ответы: 804
Просмотры: 93160

Подключение УЗО в TN-C

Для санитарно-технических кабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если для них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при применении одной линии для санитарно-технической кабины, кухни и коридора, следует при...
Эксперт AA
10 май 2019, 23:30
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: толщина полосы заземления
Ответы: 4
Просмотры: 4917

толщина полосы заземления

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54 Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов. 542.2.1 Типы, материалы и размеры заземляющих электродов должны обеспечивать коррозионную и необходимую мех...
Эксперт AA
10 май 2019, 23:12
Форум: Библиотека
Тема: Методика проектирования сетей 0,4кВ в жилых домах
Ответы: 5
Просмотры: 8285

Методика проектирования сетей 0,4кВ в жилых домах

При проектировании электрооборудования жилых и общественных зданий нужно руководствоваться рядом нормативных документов: -СП 256.1325800.2016 - Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа; -СП 76.13330.2016 - Электротехнические устройства; -СП 52.13330.2011 - Естес...

Перейти к расширенному поиску