Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

Stan06
02 июн 2019, 12:40
Форум: Провода и кабели
Тема: Провод А-95
Ответы: 11
Просмотры: 2762

Провод А-95

Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% берете потери напряжения, когда ГОСТ 29322-2014 регламентирует 10% ?
Stan06
01 июн 2019, 13:13
Форум: Провода и кабели
Тема: Провод А-95
Ответы: 11
Просмотры: 2762

Провод А-95

55056 Напряжение 10 кВ 55056 а линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ 55056 На практике и на 60 км передают, а когда линия кольцуется, то на все 100 км. Напряжение 10 кВ Добрый день. Когда линия кольцуется, то я согласен, что предел мощности можно повысить, так как два источника питан...
Stan06
01 июн 2019, 10:24
Форум: Провода и кабели
Тема: Провод А-95
Ответы: 11
Просмотры: 2762

Провод А-95

Спасибо господа. Можно узнать как Вы считали? Я имею в виду формулу. В качестве источника питания в начале линии у меня генератор-трансформатор мощностью 3 МВт, напряжением соответственно 6 кВ. В конце линии трансформатора нет, только нагрузка. Как я понял, свыше 210 кВт передать мощность не получит...
Stan06
31 май 2019, 15:00
Форум: Провода и кабели
Тема: Провод А-95
Ответы: 11
Просмотры: 2762

Провод А-95

Добрый день.Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста какую максимальную мощность можно передать через провод А-95 напряжением 6 кВ длиной 19,5 км?

Перейти к расширенному поиску