Контактор для большого числа трековых светильников

Итак, связался с ИЕК тех поддержкой и мне дали совет придерживаться 2х кратного запаса по мощности, если считать от указанной на светильниках активной нагрузки. То бишь у контактора запас не менее чем в 2 раза больше. Опять же с оговоркой к качеству драйверов. Поддержка других производителей меня не...
new_yurok
16 сен 2022, 11:32
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

Экономия везде, увы она часто сводится к поговорке про скупого, пусть и не плохого человека. Ведь даже при выборе того же светодиодного светильника: есть дорогой (опять же не всегда хороший, тут я с вами согласен), у него КПД выше и при потреблении, утрированно, 10Вт, он будет светить как 25Вт дешма...
new_yurok
16 сен 2022, 10:56
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

Ну и таки стоит помнить, что такой горячий сосед изменит параметры тех же АВ, где есть тепловая защита.

решено контакторы перенести в отдельный бокс
new_yurok
16 сен 2022, 10:55
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

Максимальная активная - 2,5кВт Если честно, я первый раз столкнулся с такой большой, как выяснилось, емкостной нагрузкой. Удешевление ни к чему хорошему никогда не ведет. Светильники дешевые, неизвестно, есть ли в них вообще какие - либо цепи коррекции, а NTC термисторов уж подавно нет. Поэтому како...
new_yurok
16 сен 2022, 10:35
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

Точно не 380. Загуглите Finder 22.64.0.230.4310 4НО контакта 63А. Если я не ошибаюсь в характеристиках четко написано для светодиодной нагрузки 1500вт, т к понимаю на одну группу из четырех. Потому что в описании ну ни слова про напряжение по этому поводу
new_yurok
16 сен 2022, 09:32
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

До какой температуры нагрев? За час - рука не терпит (то бишь больше 60), за 8 часов непрерывной работы, там вообще атас, щиток весь разогрело, правда ничего не потекло. Липнут- не отпускает всю контактную группу после снятия напряжения на катушке? да. После десятка пусков контакты разошлись (может...
new_yurok
16 сен 2022, 07:28
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Контактор для большого числа трековых светильников
Ответы: 12
Просмотры: 2857

Контактор для большого числа трековых светильников

Здравствуйте. Имеется весомая led нагрузка в виде большого числа трековых светодиодных светильников, а точнее их драйверов. Суммарная мощность до 2.5кВт (состоит из отдельных 35Вт 220В светильников). Включать такую нагрузку от обычного выключателя нецелесообразно. На мой взгляд, выход - контактор. В...