Найдено 14 результатов

Перейти к расширенному поиску

S-Bird
01 ноя 2022, 12:53
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Переделал щит с учётом предложений. Новая схема: 4P рубильник (выключаем всю нагрузку) -> УЗМ -> а.[узо неотключаемой группы] / б.[контактор -> остальные узо] Контактор будет выполнять две функции: 1. Режим отпуск 2. Если сработает датчик дыма то контактор будет отключен. Для этого к контактору подк...
S-Bird
31 окт 2022, 13:24
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Квартира. Вход 3х фазный 25А 59041 Может она подключена на 380, может на 220В, что вероятнее. На коробке нагревателя написано, что работает от 400V, но для РФ будет работать как 380 (максимальная мощность будет меньше заявленной - 10квт, против 11) 59043 Проводку уже сделали? На данный момент провод...
S-Bird
30 окт 2022, 13:53
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Я тут обнаружил, что у моего 3х фазного проточного водонагревателя (10квт) нет нулевого провода. У меня есть 3х фазное УЗО (фото в приложении) выходы которого идут в кросс-модуль, дальше от кросс-модуля идет на 3х фазный автомат (для проточного водонагревателя) и на автоматы розеток квартиры. Есть н...
S-Bird
28 окт 2022, 18:22
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

ПАВ писал(а):Qr Bbpost ФИО водогрея и, очень желательно, схема подключения оного.

У меня вот этот - clage cex 11/13
S-Bird
28 окт 2022, 18:10
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

59025 Вы включили плиту с одной комфоркой. На нагруженной фазе напряжение упало, на остальных стремится к 380В. Тут и сказочке конец Тут вообще интересный вопрос, что произойдет с трехфазными потребителями - у меня только один трехфазный потребитель, это проточный водонагреватель. Все остальные одн...
S-Bird
28 окт 2022, 18:06
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Это не автомат, это рубильник (красная ручка), он не отключается сам никогда
S-Bird
28 окт 2022, 17:47
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Квартира Предполагается что неотключаемая линия не будет вообще отключаться. Будет два состояния - выключаем всю нагрузку (оба рубильника), выключаем только 4х полюсный рубильник (тогда неотключаемый продолжает работать) Я так понимаю в случае когда отключили "неотключаемую линию" но 4х по...
S-Bird
28 окт 2022, 16:30
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Вот немного упростил схему, там видно нули. Там стоит три УЗМ-50Ц для контроля напряжения и защиты, ноль там нужен только для питания самого УЗМ (т.е. из него ноль не будет выходить).
S-Bird
28 окт 2022, 13:32
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost На этом объекте порядка 120 силовых кабеля и 120 контрольных

Ну стоит огромная цистерна в которую идет один насос с одним проводов, толку мне от этого. Если квартира с продуманной планировкой и комфортом, там не может быть мало проводов по умолчанию.
S-Bird
27 окт 2022, 18:59
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Есть очень хорошие принципы работы: "Разумная достаточность" и "Всё гениальное просто"

А что тут с избытком? Я же не веду на каждую розетку по проводу.
S-Bird
27 окт 2022, 18:57
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Одно то, что контактор ночью будет зудеть, уже умиляет

Что прямо будет постоянно зудеть? Я думал он только при выключении будет щелкать в остальном тихо работает.
S-Bird
27 окт 2022, 18:55
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Зачем контактор на свет? Контактор - рядом с дверью будет выключатель всего света в квартире (возможно и другой нагрузки, но пока только свет). Зачем на холодильник и морозильник 2 АВ, не помирятся на одном? А если так хочется, то и 10А хватит. Роутеру и серверу точно 16А многовато будет. Холодильн...
S-Bird
27 окт 2022, 17:15
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: 3х фазный электрощит с неотключаемой группой
Ответы: 61
Просмотры: 7382

3х фазный электрощит с неотключаемой группой

Сделал проект электрощита для своей квартиры (с помощью visio), дано: трехфазный ввод 25а, щит abb uk600 Сам не электрик. Помогите советом - все ли нормально, есть ли проблемы и что можно улучшить. Из сложного, сделана неотключаемая группа на третьей фазе. Нигде такого исполнения не видел, насколько...

Перейти к расширенному поиску