Найдено 6 результатов

Перейти к расширенному поиску

Overan
08 ноя 2022, 15:17
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Кто вам сказал про чистый синус, вы его видели на осциллограмме после включения, или верите написанному на китайско заборе?

Видел по отзывам, люди замеряли осцилографом.
Забыл указать, что автоматов на стабилизаторе два - один для стабилизации, второй сквозной.
Overan
08 ноя 2022, 15:11
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost попробуйте и раскажите

на самом деле такое вроде как уже было, горе-электрик что то напутал и неправильно подключил, ничего не случилось, автомат на стабилизаторе не давал себя включать.
Забыл указать, что автоматов на стабилизаторе два - один для стабилизации, второй сквозной
Overan
08 ноя 2022, 15:03
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

59284 Представте, отключили свет, вас отвлекли, автомат не выключили, подключили инвертор и тут дали свет ..... Вы думаете так не может произойти? Такого точно не будет 59285 Вот его и отключайте, только так, чтобы сделать невозможным!!! одновременное включение инвертора и сети. Даже случайное. Луч...
Overan
08 ноя 2022, 14:54
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

Я так понимаю, проще всего поставить двухполюсный автомат в разрыв между стабилизатором и 3-мя автоматами ?
Overan
08 ноя 2022, 14:40
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

ПАВ писал(а):Qr Bbpost Так у вас там слева на вводе- автомат или УЗО? Что мешает отключать после счетчика оба провода?

Узо Eaton
Overan
08 ноя 2022, 14:13
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение инвертора для питания квартиры
Ответы: 25
Просмотры: 6134

Подключение инвертора для питания квартиры

Добрый день. Собственно вопрос и схема на картинке, схема текущая на данный момент, пока что то дорабатываться не планируется. Слева вход с общей линии дома, справа - квартира. Автомат на стабилизаторе отключает только фазу. Дополню, что электроплита естественно включатся не будет. Заранее спасибо Б...

Перейти к расширенному поиску