Петр А.
22 мар 2023, 10:53
Форум: Провода и кабели
Тема: Разная площадь контакта - можно соединять? Нужна лит-ра
Ответы: 1
Просмотры: 684

Разная площадь контакта - можно соединять? Нужна лит-ра

Здравствуйте.
Кто знает, где описано, можно ли соединять гибкую связь и ввод аппарата, если у них разная площадь в месте контакта?
Условно, площадь вывода гибкой связи 2800 мм2, а вывода трансформатора 2500 мм2 ?
Петр А.
11 ноя 2022, 08:01
Форум: Освещение и источники света
Тема: нет света в коридоре
Ответы: 50
Просмотры: 8568

нет света в коридоре

Нет света писал(а):Т.е. я фазу с розетки на кухне не беру, а просто кидаю провод по потолку от выключателя до люстры, верно?

Да
Петр А.
10 ноя 2022, 13:24
Форум: Освещение и источники света
Тема: нет света в коридоре
Ответы: 50
Просмотры: 8568

нет света в коридоре

1. обесточиваете сеть освещения (выкручиваете пробки/выключаете автомат 2. отсоединяете провода от механизма выключателя, вынимаете механизм, смотрите, нет ли на сгибах провода надлома (шевелите его), не обгорел ли провод, смотрите, не покрыто ли сажей пространство за выключателем). Осматритваете са...
Петр А.
10 ноя 2022, 12:40
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Зависимость нагрева проводника от напряжения.
Ответы: 9
Просмотры: 3962

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%83%D1%8D%20%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%88%D0%B8%D0%BD&stype=image&lr=54&source=serp&pos=3&img_url=http%3A%2F%2Froscm.ru%2Fupload%2...
Петр А.
10 ноя 2022, 12:36
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Зависимость нагрева проводника от напряжения.
Ответы: 9
Просмотры: 3962

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

2500А
расстояние в свету 25 мм, по поверхности 25
Шины алюминиевые 1х200х8
Петр А.
10 ноя 2022, 12:14
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Зависимость нагрева проводника от напряжения.
Ответы: 9
Просмотры: 3962

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Запутался. Вопрос, собственно, возник так: шинопровод 0,4 кВ прогружали номинальным током от источика тока (НТ-12). Гоняли 4 часа, нагрев не более 43 град. Но это на источнике тока, без напряжения. Потом этот же шинопровод подключили к генератору, 380В, микролоджик четко показывал пофазно даже чуть ...
Петр А.
10 ноя 2022, 12:04
Форум: Освещение и источники света
Тема: 3 выключателя на 1 лампу
Ответы: 3
Просмотры: 1140

3 выключателя на 1 лампу

Советую просто попереключать и прозвонить схему во всех положениях перекрестного выключателя.