Найдено 44 результата

Перейти к расширенному поиску

RuslanK
17 окт 2024, 19:23
Форум: Провода и кабели
Тема: Срабатывает автомат при замыкании земли и нуля
Ответы: 10
Просмотры: 14439

Срабатывает автомат при замыкании земли и нуля

65608 ... Заземление сделано, но кажется плохое. В подвале два штыря вбиты на глубину 1,5м и перемычки между ними. Два штыря, перемычки меж ними ... и что дальше? Система как называется? Если не понимаете об чем речь ... эти штыри куда подключены? Если к нулю питающей сети, то у Вас, что-то типа TN...
RuslanK
17 окт 2024, 17:57
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Выбивает 3 фазный диф выключатель
Ответы: 1
Просмотры: 13232

Выбивает 3 фазный диф выключатель

Привет всем. Есть трёхфазный генератор на стройке 160kW. От него питается: 1. одна установка с трёхфазными моторчиками - небольшая и точно безпроблемная 2. Довольно большой сепаратор с моторами центробежных насосов (30 и 45 kW), также на сепараторе есть два трезфазных вибромотора по 4 kW, которые пи...
RuslanK
17 июл 2024, 21:42
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Защита от замыкания на землю
Ответы: 10
Просмотры: 4546

Защита от замыкания на землю

67013 Надо обезопасить человека и оборудование. Не знаю какой ток утечки в таком случае надо регистрировать. Не более 30 мА. 67013 Питается от трехфазного генератора щит с электродвигателями. Трёхфазный Генератор Caterpillar имеет три клеммы фазных, клемму нейтраль, и клемму земля. Вбивается точка ...
RuslanK
17 июл 2024, 14:15
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Защита от замыкания на землю
Ответы: 10
Просмотры: 4546

Защита от замыкания на землю

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost
RuslanK писал(а):Qr Bbpost Наверное предполагается, что на выходе генератора какой-то умный автоматический выключатель а сам генератор по системе IT...
Перечислите оборудование, установленное после выводов генератора.


Щит управления, в котором оборудования для запуска трёхфазных двигателей и однофазного света
RuslanK
12 май 2024, 15:39
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Защита от замыкания на землю
Ответы: 10
Просмотры: 4546

Защита от замыкания на землю

67013 щит с электродвигателями 67013 кочующая стройка стройка+двигатели. На моей памяти в такую гремучую смесь УЗО никто не ставил. Просто так не скажешь, нужна мощность, кол-во двигателей. Но это явно не менее 300-500мА 67013 А что скажете про реле контроля изоляции в таком случае? Например такое ...
RuslanK
11 май 2024, 15:36
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Защита от замыкания на землю
Ответы: 10
Просмотры: 4546

Защита от замыкания на землю

67005 Какую величину тока замыкания на землю вы собираетесь контролировать? Какая система заземления? Какая электроустановка? Что должно произойти после обнаружения? Вам нужно контролировать ток утечки или глухой КЗ на землю? 67003 УЗО, но не видел в промышленных щитах автоматики его применение Есл...
RuslanK
10 май 2024, 20:52
Форум: Контакторы, пускатели, реле, датчики, кнопки и т.п.
Тема: Защита от замыкания на землю
Ответы: 10
Просмотры: 4546

Защита от замыкания на землю

Привет всем. Вот с однофазными сетями все понятно. УЗО. А что с трехфазными ? Как контролируют замыкание одной из фаз на землю? Понимаю, что бывают и трёхфазные УЗО, но не видел в промышленных щитах автоматики его применение. Видел другие устройства (трансформатор тока, подключенный к электронному у...
RuslanK
24 мар 2024, 01:23
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Не сходится ток
Ответы: 2
Просмотры: 2637

Не сходится ток

Я тут это, погуглил. Вроде в сети говорят, что если вентилятор без нагрузки (а я проверял без нагрузки - никаких воздуховодов, никакого сопротивления воздуху), то ток может быть выше, только насколько выше - не знаю пока. И ещё второе может быт - может кто то когда то движок поменял - поставил слабе...
RuslanK
24 мар 2024, 00:50
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Не сходится ток
Ответы: 2
Просмотры: 2637

Не сходится ток

Привет всем. Есть проблемка. Подключал частотник к движку вентилятора. Когда разгоняюсь до 50 Гц - движок кушает 29А. А на шильде указан номинал 19,5А. Думаю - хрень какая то, может инвертор настроил как то неправильно. Подключил напрямую к сети - то же самое почти - 28,5 А. Как такое может быть? Дв...
RuslanK
28 июн 2023, 23:17
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного
Ответы: 14
Просмотры: 4700

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost
RuslanK писал(а):Qr Bbpost но вот один из моторов - неинверторный

это как?
ДсФР мли ДПТ?

Имел в виду, что не управляется ПЧ, а просто подключается к сети через софт стартер
RuslanK
28 июн 2023, 19:09
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного
Ответы: 14
Просмотры: 4700

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

63818 Да это на любые- дохрена и больше и интересно, как такое можно придумать... А опоры, то, сё, это же не полевой телефонный П-274, который и на шесты, сучки можно повесить. Речь как всегда идёт о создании туннеля.тут можно использовать только длинный кабель с кабиной управления наверху (автоном...
RuslanK
28 июн 2023, 10:32
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного
Ответы: 14
Просмотры: 4700

Длина кабеля до электродвигателя трёхфазного асинхронного

Всем привет. Пытаюсь понять, какие ограничения по длине кабелей существуют для таких двигателей, при условии, что не используется ПЧ. И не могу найти внятной информации в интернете. То есть, если я сделаю сечение кабеля гигантского размера, то теоретически и 5 км можно протянуть до двигателя? Нет, к...
RuslanK
06 апр 2023, 10:19
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Непонятно назначение трансформатора
Ответы: 5
Просмотры: 3553

Непонятно назначение трансформатора

Привет всем. Разгребал свое помещение. Нашел такой трансформатор. У него напряжение на первичной обмотке может быть разным. Вернее сделаны разные выводы для подачи разного напряжения. А на вторичной вроде как всегда одно.. Непонятно, в каких ситуациях нужен такой трансформатор
RuslanK
25 мар 2023, 14:28
Форум: Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)
Тема: схемы подключения 3-фазных генераторов
Ответы: 35
Просмотры: 19161

схемы подключения 3-фазных генераторов

62556 А подключил все вот так не по Вере Электрической ибо не звезда, нет ГЗШ 62557 мы не узнаем, что произошел пробой - верно Да в этом и беда. Знания человека ограничиваются сферой его работы. Поскольку я ни разу в работе не встречал IT умничать не буду. Периодически окунаюсь в Маньков В.Д. Загра...
RuslanK
24 мар 2023, 18:28
Форум: Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)
Тема: схемы подключения 3-фазных генераторов
Ответы: 35
Просмотры: 19161

схемы подключения 3-фазных генераторов

62555 Не знаю на сколько поджимают сроки, но допустим у Hyundai есть трёх полюсные дифавтоматы (ELCB). Серия HGE Снимок.PNG А без дифавтоматов тут не обойтись? - А, т.е. при системе IT при прошивании на землю не выбивает никакой автомат, и, несмотря на то, что никого не убило, мы не узнаем, что про...
RuslanK
24 мар 2023, 18:25
Форум: Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)
Тема: схемы подключения 3-фазных генераторов
Ответы: 35
Просмотры: 19161

схемы подключения 3-фазных генераторов

62553 нейтраль не надо Ну а почему заземление то не подключили на генераторе? 62551 А корпус генератора остаётся незаземленным. 62551 Задача еще усложнилась... просят подключить к этому же генератору еще одну коробку Прям напрашивается распред щит на генераторе Заземление корпуса генератора не прои...
RuslanK
24 мар 2023, 16:44
Форум: Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)
Тема: схемы подключения 3-фазных генераторов
Ответы: 35
Просмотры: 19161

схемы подключения 3-фазных генераторов

62552 А почему нейтраль(ноль) и заземление Вы уровняли? Считаете это одно и тоже? Ну как понять - уровнял.. Просто не подключил ни туда ни туда ничего. Пока что три фазы отправил на потребителя. Самого потребителя к земле своей местной подключил и не знаю, это хорошо или плохо. Вот по одной из 5 из...
RuslanK
24 мар 2023, 16:17
Форум: Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)
Тема: схемы подключения 3-фазных генераторов
Ответы: 35
Просмотры: 19161

схемы подключения 3-фазных генераторов

Скажите,вот есть генератор трёхфазный, есть контейнер автоматики, который от него питается (в нём частотники для двигателей, компьютер, PLC и тд). Других источников питания нет. В контейнере не предусмотрен ноль, там всё трехфазное (например 24 В получается из преобразователя трёхфазного 380/24). Эт...
RuslanK
16 фев 2023, 00:49
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Система заземления при микротуннелинге
Ответы: 21
Просмотры: 3779

Система заземления при микротуннелинге

61910 Ну ок. ТТ не получается, т.к. забыта "мелочь" - ноль источника должен быть глухозаземлен. Согласен. Не прав. Но тогда только сейчас мне пришло в голову, что не понимаю - зачем заземлять нейтраль при системе ТТ . А кто Вам сказал, что при системе ТТ, надо заземлять нейтральный провод...
RuslanK
15 фев 2023, 16:21
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Система заземления при микротуннелинге
Ответы: 21
Просмотры: 3779

Система заземления при микротуннелинге

61889 Задачи стоящие перед электриком, по приоритетам: 1. безопасность жизни работяг; 2. сохранность линий питания и ИП. Заземление потребителя организовано вне трубы, к нему идет заземляющий провод от потребителя (90 метров), 16мм2, который постепенно разматывается по ходу удлинения трубы. Про заз...