Найдено 27 результатов

Перейти к расширенному поиску

strn
18 дек 2022, 13:33
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60211 я выдвинул ошибочное объяснение, а Ваше пока не понял. Да ведь все элементарно, как Ватсон! Ноль был заземлен, но не на ТП, а у кого-то из абонентов. Тогда уравнивающий ток даст именно такую картину, как была. Предполагаемая хронология: ТП было рождено в 2012 году, при свежем металле не затян...
strn
18 дек 2022, 12:45
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60211 И что должно было произойти, когда электрики восстанавливали заземление нуля? Их тама не грохнуло? Электриков было двое. По результату диагностики и исправления неисправности мне звонил один. Про судьбу второго мне ничего не известно... :sad: На самом деле в своей версии тоже вижу нестыковки,...
strn
17 дек 2022, 23:46
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60201 А каким боком, это повлияет на нулевой провод? Позвольте воспользоваться Вашей схемой, чуть ее исправив. ноль-земля 1.jpg Уравнивающий ток создаст напряжение между точками А и В. Одна из этих точек "идеальный ноль", где напряжение относительно земли равно 0, другая - "реальный ...
strn
17 дек 2022, 00:02
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost халяву делим

Тогда я в доле! :yes:
strn
17 дек 2022, 00:01
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Уравнивающий ток, второй линии, при отсутствии заземления на ТП, и есть - источник напряжения

Мало вероятно. Десяток потребителей случайным образом так неравномерно нагрузили фазы? Хотя, всяко бывает. А чем плоха версия нагрузки фаза-земля?
strn
16 дек 2022, 23:52
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60184 Трансформатор на 1кВт 100/230В и вот оно - почти Тесла Так Тесла дальше экспериментов не пошел. Теоретически можно запитаться на халяву, но практическая реализация нетривиальна, напряжение сильно зависит от потребления соседями. И еще вопрос, какую мощность можно из этого выжать? Решается тол...
strn
16 дек 2022, 23:46
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

Pavel писал(а):Qr Bbpost А почему так кособоко сделано- не понятно, две другие фазы зарезервировали для будущих планируемых потребителей?

Каждая линия по три фазы. А сделано по одной линии на улицу - они от ТП идут в разные стороны, просто на моей улице пока других жильцов нет.
strn
15 дек 2022, 14:19
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost автор утверждает, что он один на этой линии

От ТП идет две линии. На одной только я, но на другой несколько потребителей. А обмотка трансформатора на обе линии одна.
strn
14 дек 2022, 21:58
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60140 не совсем укладывается, как при отсутствии заземления может образоваться такой мощный источник. Сам пытался найти разумное объяснение, привлечение в качестве причины нечистой силы стараюсь избегать. Хотя, были в жизни случаи, другими гипотезами необъяснимые. Единственное, что могу предположит...
strn
14 дек 2022, 18:29
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Разница 90В пропала?

Ни одного вольта не осталось. Вы были правы! :good:
strn
14 дек 2022, 16:27
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

aleksey.RU писал(а):Qr Bbpost Жаль, мы видимо так и не узнаем, что же там было заземлено

Оказалось, что как раз не было заземлено! Обрыв контура заземления на ТП. Не затянутая гайка - окисление - обрыв контура заземления.
strn
13 дек 2022, 22:15
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60062 Жаль, мы видимо так и не узнаем, что же там было заземлено Если мне станет известно, обязательно поделюсь. Но пока сам в неведении. Обслуживающая организация вызывается только через председателя правления, а он всегда благожелателен, всегда обещает и почти никогда не выполняет... Буду периоди...
strn
11 дек 2022, 22:35
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

59994 Возьмите телевизор и с его разъёма ,например с ТЮЛЬПАНА, замеряйте напряжение на заземление Точно также с корпуса разъёма микро УСБ от заряднка Точно также с разъёма или корпуса ДВД плеера Перечисленные Вами страшилки если обозвать корректно, то это не земля, а корпус, который с землей обычно...
strn
11 дек 2022, 22:33
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Вы хотите сказать, что вводной автомат и счетчик, у вас будет общим?

Каюсь, накосячил. Не обратил внимания, что для второго счетчика места в щитке нет. :blush:
strn
11 дек 2022, 22:32
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Кругом СИП - согласно ПУЭ, должны были организовать TN-C-S.

TN-C-S (как и TN-C) подразумевает заземленный ноль на ТП. Вот по поводу этого с учетом актуальной ситуации есть сомнения. В любом случае, я не знаю, что там на ТП. А с ТТ я сам хозяин положения.
strn
11 дек 2022, 18:54
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60014 (граница проходит по верхним клеммам вводного автомата) Не совсем так. Щиток предполагается на два участка, просто соседний свободен, соответственно, не подключен, и автомат для него не установлен. Мой автомат только нижний. Щиток без замка - специфика нашего обитания. В поселке всего 4 дома,...
strn
11 дек 2022, 18:25
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost Вот теперя, могу предположить, что висячая оплетка не зря висит

Тут еще проще )). Сия оплетка есть кусок изолированного провода ни к чему не подключенного и служащего для удержания дверцы щитка в закрытом положении в виду отсутствия замка дверцы.
strn
11 дек 2022, 18:01
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

60003 Ищите "заземленную" фазу. Вызывайте обслуживающую организацию. Обслуживающих вызвал, должны завтра приехать. Впечатление, что заземлена не фаза "целиком", а "часть" фазы. Если между фазой и землей такая нагрузка, которая опускает напряжение до 110 вольт (почти кз...
strn
11 дек 2022, 12:59
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

Про наводки даже спорить не буду, хотя все аргументы для данного случая не бесспорны. Вот самое наглядное опровержение. Напряжение ноль-земля все те же 90 вольт.
[img]
IMG_124824.jpg
[/img]
strn
10 дек 2022, 23:54
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Ноль под напряжением
Ответы: 72
Просмотры: 20990

Ноль под напряжением

59987 Почему, в щитке, нуль не подключен к заземлению? Щиток, вообще-то, хозяйство поселковых электриков, я туда лазить не должен. 59987 Думаю, эти Ваши 90 вольт, просто "наводка" ... проверяется подключением контрольной лампочки. Все-таки для наводки слишком серьезно. 10 ком между нулем ...