Найдено 50 результатов

Перейти к расширенному поиску

Мирослав
14 дек 2023, 22:46
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

как оказалось в процессе экспериментов на МВ контакты G, Сеть и Общий можно замыкать импульсно дотронувшись на четверть секунды
Мирослав
14 дек 2023, 21:09
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Схема. Приоритет на 1 ввод. 1-й вариант KV1 управляет МВ; 2-й вариант KV2 управляет МВ, KV1 остаётся где был. Можно обойтись и без пр1 и пр2 но нужно сделать задержку RStart, так как при переходе с 1 на 2 ввод напряжение пропадает на 1-2 секунды, что достаточно для того чтобы запустился генератор ht...
Мирослав
14 дек 2023, 13:22
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Извините но я вам не все сказал видимо упустил. У меня перекидной МА.
Мирослав
13 дек 2023, 22:12
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Нашел Remout start, как оказалось он на два входа левее был и в инструкции об этом написано. Теперь задача в другом: как настроить его с выдержкой времени? Предполагаю, что опять-таки через прогу. 64950 Скачал ... просмотрел ... главное перевел. Читайте ... У меня до 7 главы только перевод, а дальше...
Мирослав
11 дек 2023, 18:12
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Немного неточно нарисовал. В МА есть контакты 220 В на которых должно быть питание и ещё в МА есть три котакта (обозначаются на схеме 1,2,3 пром.реле) при их замыкании между собой, 3 с 1 или 3 с 2, МА включится в первое или второе положение соответственно. Фазу на эти контакты не надо подавать. В зи...
Мирослав
11 дек 2023, 12:38
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

1. Учитывал 2. Ошибка, должно быть с трёх фаз 3. Чтобы контролировать три фазы но теоретически можно и без него 4. Принцип работы МА следующий: питание на него должо подходить постоянно, а переключается он с помощью других контактов ( третий с первым первое положение, третий с вторым второе положени...
Мирослав
09 дек 2023, 19:54
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Мне хотя бы ремоут старт настроить.
В руководстве контроллера видел, что они используют программу Rainbow plus, попробую зайти в него программой.
Мирослав
09 дек 2023, 16:43
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

во втором сообщении я выложил фото контроллера
Украина
Мирослав
09 дек 2023, 14:13
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

у вас на схеме используются контакты mains, а у меня нету в контроллере их.
генератор 3 фазный и будут использоватся три фазы
Как запрограммировать нужные входы, это через программу нужно делать?
Мирослав
09 дек 2023, 12:35
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

нет никакого сеерета, а RST я потом увидел что его некуда подключить. Как оказалось есть remote start который не работает генератор дизельный на 110 кВт Схема следующая: когда пропадает основное питание сети с помощью реле замыкается контакт ремоут старт генератор заводится и включает моторный автом...
Мирослав
09 дек 2023, 02:11
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

руководство не могу сбросить, смотрю с сайта по две страницы через рекламу. ошибку перевел: "Тревога цифрового входа: аварийный сигнал активируется при обнаружении неисправности на соответствующем цифровом входе. Цифровые входы программируются на полярность переключения, нз/но контакт, фиксацию...
Мирослав
08 дек 2023, 17:31
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Нашел руководство по контроллеру но по английски и вот фото что куда подключать
https://ibb.co/c13gVT8
и контакт 11 замыкаю на минус выдаёт ошибку E0514
Мирослав
08 дек 2023, 17:25
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

МБВ писал(а):Qr Bbpost Попробуйте спросить у Wilson-а или другого поставщика. :blush:

Написал поставщику, пока тишина.
Мирослав
07 дек 2023, 22:43
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Схема подключения контроллера genset controller FG100
Ответы: 44
Просмотры: 12555

Схема подключения контроллера genset controller FG100

Доброго времени суток, товарищи! Есть ДГУ с контроллером FG100 но куда подключать контроль сети RST или где находятся контакты Remote start непонятно. Схемы нет. В ручном режиме работает. Может кто сталкивался с этим контроллером? Подскажите, пожалуйста, куда что подключать.

Перейти к расширенному поиску