Найдено 3 результата

Перейти к расширенному поиску

Евгений 821
08 мар 2023, 17:47
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Установка УЗО до счётчика
Ответы: 40
Просмотры: 13611

Установка УЗО до счётчика

Есть договор с эл. снабжающей организацией? Есть договор и нет пломб - безучетное эл. потребление. Нет договора - бездоговорное потребление. Штрафы рассчитываются по разному и по постановлению правительства могут рассчитать по термической стойкости вводного кабеля (эл. проводки). Об этом надо думать...
Евгений 821
08 мар 2023, 17:21
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Ответы: 5
Просмотры: 2483

Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)

В коммерческом учете запрещено врезаться в токовые цепи. Можно попробовать договорится с релейщиками (если есть РЗ) и врезаться в обмотки тт класса точности 10Р (для технического учёта при нормальной нагрузке подойдёт). Есть схемы подключения для 2-х и 3-х тт.
Евгений 821
08 мар 2023, 17:01
Форум: Учет электроэнергии
Тема: Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)
Ответы: 5
Просмотры: 2483

Помогите в подключение дублирующего счетчика через ТТ и ТН (ТТ стоит на Фазе А и C)

В коммерческом учете запрещено врезаться в токовые цепи. Можно попробовать договорится с релейщиками (если есть РЗ) и врезаться в обмотки тт класса точности 10Р (для технического учёта при нормальной нагрузке подойдёт). Есть схемы подключения для 2-х и 3-х тт.