Найдено 14 результатов

Перейти к расширенному поиску

lampbox
14 июн 2023, 08:27
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам
Ответы: 35
Просмотры: 10907

Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам

А вот и не правы вы. Синусоида это функция вида A*Sin(Omega*t+Teta) К сожалению, не знаю, как вытаскивать из нотбука греческие буквы, но надеюсь вы прочтете как надо. Какие бы значения аргументов вы ни подставляли, функция никогда не станет ступенчатой, а данный стаб, регулируемый релюхами будет выд...
lampbox
13 июн 2023, 23:00
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам
Ответы: 35
Просмотры: 10907

Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам

Элементарно, Ватсон, если посмотреть на схему чуть внимательнее, то можно увидеть, что коммутация транса происходит по командам от электронной схемы: сначала контролируемое значение через операционные усилители передается на главную микросхему (цифровую), цифровая микросхема управляет транзисторами ...
lampbox
13 июн 2023, 22:32
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Бюджетный щит. Нужен совет
Ответы: 12
Просмотры: 936

Бюджетный щит. Нужен совет

УЗО и РН штучки современные, появились, потому что люди жить лучше стали. От пожара из-за плохих контактов в доме ни тот, ни другой не защитят. Гораздо важнее обеспечить соответствие номиналов автоматов отходящим от них сечениям и гарантия, что сопротивление петли фаза-ноль и характеристика автомато...
lampbox
12 июн 2023, 19:42
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам
Ответы: 35
Просмотры: 10907

Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам

Ну вот, теперь, когда появилась схема и стало видно, что стаб выдает 220В, но не синусоиду, подтвердилось то, что я написал 4.06 в 12:56, (как ни не скромно цитировать самого себя, в связи с чем тысяча извинений)) а именно : "И второе: для современных домашних потребителей рекомендуется выбират...
lampbox
04 июн 2023, 12:56
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам
Ответы: 35
Просмотры: 10907

Нужен совет реального эксперта по стабилизатору и дифам

Прежде всего надо снять шляпу перед техникой ресанта (хотя я бы не стал), если она продолжает стабилизировать после падения на нее дерева. А если серьезно, то похоже, что ваши дифы электронные, а им для работы требуется питание, которое при некоторых природных явлениях не может оставаться достаточно...
lampbox
29 май 2023, 20:13
Форум: Диалоги обо всем
Тема: Помогите понять.
Ответы: 7
Просмотры: 4448

Помогите понять.

А по-моему, другая линия может быть только из ТП. Если аптеку запитают из вашего дома, значит на линию, идущую от тп к вашему дому, добавится нагрузка от аптеки. Т.к. вы пишете, линия проблемная, то проблемы с выключениями дома скорее всего добавятся из-за увеличения нагрузки, ведь проблемы в старом...
lampbox
27 май 2023, 14:42
Форум: УЗО и дифференциальные автоматы
Тема: EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера
Ответы: 16
Просмотры: 7033

EKF АД-32, выбивает при включении кондиционера

Это не брак. Ваш дифавтомат честно отрабатывает "утечку", которая на самом деле не утечка, а ее имитация, происходящая при коммутации (включение/выключение) потребителей, имеющих в цепях питания емкости, которые при включении пока не зарядятся, дальше ток не пропускают, эта задержка очень ...
lampbox
25 май 2023, 22:40
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Помогите пожалуйста "чайнику" девушке
Ответы: 3
Просмотры: 853

Помогите пожалуйста "чайнику" девушке

Если другие потребители работают от тех же розеток без проблем, значит с розетками все в порядке.Проточный без воды включаться не должен, т.е. он должен начинать греть только когда через него пошла вода, иначе он быстро сгорит. Если не включается с проходящей через него водой, то значит либо водяные...
lampbox
25 май 2023, 22:20
Форум: Электродвигатели переменного и постоянного тока
Тема: пробивает провод электродвигатель
Ответы: 3
Просмотры: 1697

пробивает провод электродвигатель

Проверьте клеммы и качество контактов на автомате и на контакторе, через которые 3х380 подходит к двигателю - здесь может быть причина. Потом токоизмерительными клещами (без них в вашем случае не обойтись) померяйте токи во всех трех фазах при включенном двигателе, токи должны быть одинаковые, приме...
lampbox
24 май 2023, 18:50
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подскажите пожалуйста
Ответы: 1
Просмотры: 751

Подскажите пожалуйста

Именно это и надо сделать.
lampbox
24 май 2023, 18:49
Форум: Вопросы от "чайника"
Тема: Проблемма с нагрузкой или чем?
Ответы: 8
Просмотры: 957

Проблемма с нагрузкой или чем?

Чтобы 25А срабатывал "с течением времени", надо чтобы ток через него был больше 28А, т.е. он нагружен более, чем на 6кВт. Если на нем нет такой нагрузки, то 100% автомат неисправен. А от чайника он срабатывает скорее всего потому что розетка все таки питается от того же 25А автомата.
lampbox
12 май 2023, 18:44
Форум: Низковольтное электрооборудование (до 1000В)
Тема: Коротыш в розетке
Ответы: 4
Просмотры: 4313

Коротыш в розетке

Может быть так: когда вы меряете группу розеток, с которых возможно запитан свет с лампой накаливания и выключатель включен (свет не горит, т.к. автомат выключен). Тестер показывает почти ноль, что и должны показывать холодные лампы накаливания (чем их больше, тем ближе показание тестера к нулю). По...
lampbox
16 апр 2023, 01:36
Форум: Освещение и источники света
Тема: Днат
Ответы: 1
Просмотры: 1120

Днат

Нельзя. Потому что даже если бы они были абсолютно одинаковые и включались бы абсолютно одновременно, то и тогда им пришлось бы развивать мощность как минимум на треть превышающую норму. Но при не одинаковой скорости включения они друг за дружкой перегорят при включении.
lampbox
16 апр 2023, 01:18
Форум: Освещение и источники света
Тема: Не получается заменить галогеновую лампу на светодиодную
Ответы: 25
Просмотры: 4094

Не получается заменить галогеновую лампу на светодиодную

Вы не указали мощность лед ламп, а это ключ к ответу. Если сложите мощности всех 5 ламп, это окажется меньше минимальной, указанной на вашем трансформаторе, поэтому он не выдает 12В. Когда оставляете 1 галогенку, то сумма оказывается больше минимальной Тр-ра и все светит. Надо либо электронный Тр-то...

Перейти к расширенному поиску