Найдено 6 результатов

Перейти к расширенному поиску

Познающий
19 апр 2023, 19:41
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

TOPMO3 писал(а):Qr Bbpost
Познающий писал(а):Qr BbpostЛинии и ТП новые. В чем проблема в моем случае?
Главная проблема в том, что нам неизвестна модель счетчика ... если он считает и по нулю, то надо будет перемычку между шинами убрать, нулевой провод переключить на N_шину. :pardon:
Познающий
19 апр 2023, 11:31
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

63070 соединить ноль и землю в кросс модуле, Правильно сказали,но не в Вашем случаи! Счетчик скорее всего будет тогда мотать/иметь самоход- такое обычно происходит на старых линиях,с "новыми" счетчиками на опорах. Питающая ВЛ-0,4 в каком состоянии? Линии и ТП новые. В чем проблема в моем ...
Познающий
19 апр 2023, 07:07
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

Шина РЕ без изоляции, напрямую на корпусе, дверца соединена с корпусом шкафа проводом заземления, сам шкаф отдельно на шину РЕ не цеплял, думал, раз шина РЕ на корпусе закреплена, то не нужно.
Познающий
18 апр 2023, 22:43
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

Спасибо за ответ. В итоге что подскажите, убрать этот распределительный блок и вставить нулевой проводник и заземляющий провод в шину РЕ и кинуть перемычку между шинами? Хотя в этом блоке и винты помощнее притягивают и сип(ноль) и пувг 1-16(земля) лучше, чем в шине РЕ, и от него(блока) также идут пе...
Познающий
18 апр 2023, 21:11
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

Понял, спасибо. Подключено практически все так. Не корректно указал, соединить ноль и землю мне предложили в распределительном блоке EKF КБР 80а, я так и поступил, он представляет собой монолитную шину, куда я подключил приходящие ноль(сип от счётчика) и землю, а от этого блока сейчас кабелями 4мм(п...
Познающий
18 апр 2023, 18:55
Форум: Прочие вопросы по электромонтажу
Тема: Подключение щита на участке
Ответы: 14
Просмотры: 2412

Подключение щита на участке

Приветствую, заранее прошу прощения за албанские вопросы, в электрике я пока профан, но есть желание выбраться из этой ямы, собственно поэтому я здесь. Есть у меня земельный участок, в прошлом году сделал контур заземления: вбил 3 трёхметровых прутка диаметром 16мм в одну линию на расстоянии 3 метра...

Перейти к расширенному поиску