Найдено 3 результата

Перейти к расширенному поиску

JohnGold
01 июн 2023, 10:08
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Сечение земляной жилы в многоквартирном доме
Ответы: 5
Просмотры: 3836

Сечение земляной жилы в многоквартирном доме

Это КАК??? Какая связь м-ду незаземленным корпусом ПК и наушниками у вас в руке?


Честно не знаю. Но при подключении зануления в тестовом варианте, выключатся перестал. Без зануления
выключался многократно, с занулением - ни разу.
JohnGold
01 июн 2023, 02:06
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Сечение земляной жилы в многоквартирном доме
Ответы: 5
Просмотры: 3836

Сечение земляной жилы в многоквартирном доме

Всех благодарю за ответы. Хорошо, прибежал этот подлый ток от соседей к вам, а далее куда он направится? Пока PEN исправен, ко мне прийти не должен. Просто стараюсь предусмотреть все возможные сценарии. Даже если кто-то повесит розетку на L и шину зануления, всё равно ток не придёт пока цел PEN или ...
JohnGold
30 май 2023, 23:00
Форум: Заземление и молниезащита
Тема: Сечение земляной жилы в многоквартирном доме
Ответы: 5
Просмотры: 3836

Сечение земляной жилы в многоквартирном доме

Всем здравия! Есть ситуация: высотный дом 1995 года, ну и конечно же TN-C с занулением для электроплиты. Есть задача занулить на эту шину ещё две розетки из квартиры (под компьютер и паяльное оборудование). Объектов способных создать разность потенциалов поблизости нет. Как дополнительная мера защит...