Найдено 4 результата

Перейти к расширенному поиску

Кот77
21 авг 2023, 18:51
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Определение допустимой нагрузки сети.
Ответы: 5
Просмотры: 3748

Определение допустимой нагрузки сети.

64214 Какие 112 ампер? Вы же сами написали, что автоматы на 25 ампер. Счётчик не имеет функции ограничителя мощности ... при указанных (и выше) токах он "сдохнет". То есть он и есть самое слабое звено этой сети. Но его 120А максималки позволяют пропустить кратковременно пусковой ток двига...
Кот77
21 авг 2023, 18:43
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Определение допустимой нагрузки сети.
Ответы: 5
Просмотры: 3748

Определение допустимой нагрузки сети.

в паспорте на двигатель написано: Мощность 7,5кВт 3000 об.мин номинальный ток 15А 380В пусковой ток 112А https://tech-privod.com/index.pl?act=PRODUCT&id=1296 В паспорте на счетчик написано: номинальный ток 5А максимальныйй 120А. Про номинальный ток мне все вполне понятно, вот пусковой это совсем...
Кот77
21 авг 2023, 09:28
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Определение допустимой нагрузки сети.
Ответы: 5
Просмотры: 3748

Определение допустимой нагрузки сети.

Я подправил вопрос внеся в него счетчик. Если я правильно понимаю, то именно он будет ограничивать максимальный пусковой ток. В моем случае это 120А. У двигателя 7,5кВт пусковой ток 112А. Следовательно он и есть максимально допустимый. Поправьте если я ошибаюсь.
Кот77
21 авг 2023, 01:02
Форум: Проектирование внутреннего электроснабжения
Тема: Определение допустимой нагрузки сети.
Ответы: 5
Просмотры: 3748

Определение допустимой нагрузки сети.

Приветствую! Профессиональные электрики подскажите пожалуйста какой максимальной мощности двигатель позволяет включить трехфазная сеть алюминий 14 мм2, автоматы С25, счетчик электроэнергии Inom (Imax) = 5 (120). A Без ущерба для сети и двигателя. Учитывая большие пусковые токи их. Двигатель среднест...